问题一:风机产品样本中 风机静压=风机全压减出口动压。 是否正确? (另一说为,风机全压-风机内部阻力=风机静压。如果是这样,那风机选型按全压选型就完全错误。)请专家指点。问题二:风机选型 若选管道风机,则按全压选风机。 因动压会转为静压。 若选用屋顶风机等直排型风机,则按静压选,因为出口动压全部损失于室外大气。但综合说来,还是应按风机全压来选择风机,不同处是需要在阻力计算是不仅考虑管道沿程损失,局部损失,还应考虑出口动压损失。
问题一:风机产品样本中 风机静压=风机全压减出口动压。 是否正确?
(另一说为,风机全压-风机内部阻力=风机静压。如果是这样,那风机选型按全压选型就完全错误。)请专家指点。
问题二:风机选型
若选管道风机,则按全压选风机。 因动压会转为静压。
若选用屋顶风机等直排型风机,则按静压选,因为出口动压全部损失于室外大气。
但综合说来,还是应按风机全压来选择风机,不同处是需要在阻力计算是不仅考虑管道沿程损失,局部损失,还应考虑出口动压损失。
这样理解风机压力选择,是否准确?请楼下讨论指点。
22楼
按全压选啊,你计算风机阻力的时候,管路进出口等均需要计算阻力损失的,其计算当中已经包含动压内容。
你如果按静压选,那么管路系统有多处动压的不同值,你用哪个呢?
回复
23楼
最近研究这个问题好久,看了不少产品资料。全压=静压+动压,这点大家都知道,静压克服阻力,动压保证风量。按静压还是全压,要看你的压力降是怎么算的,如果你估算(估算指标的取值)得保守而且管路比较长,建议按静压选,这样稳妥些。如果你的估算指标已经比较大,那就按全压来了。如果是双速风机,对于平时排风低速运行时,排风量大些小些都没多大问题,那你基本可以按全压选。
总结,按全压选之后,再复核一下静压!
[
本帖最后由 wwwinneer 于 2011-3-26 15:22 编辑 ]
回复
24楼
一般选型在图纸上标机外静压还是全压?
回复
25楼
,静压影响扬程,
回复
26楼
同问
回复
27楼
阻力只能由静压客服,全压需要减去动压
回复
28楼
这个问题相关专家已经在《暖通空调》杂志2008年的第1期上定性了,风机选型应遵循“风机的全压能满足系统的阻力要求”的原则。若按照风机出口静压满足系统的阻力损失要求来选择风机,则会引起风机压头过大。
如果按照静压来选择风机,分3种情况讨论后果(公式就省略了,只说结果吧)
1.仅有出风管道:风机风压会大于管路的需要,差值为出口动压,对于小风压高流量风机特别明显。
2.仅有进风管道:没有影响。
3.同时有进风和出风管道:同第一种情况,差值为风机进出口动压差。此种情况若按静压来选择风机,必定使风机压头过大,造成浪费,甚至出现电机过载。
以上是专家的意见,详细的分析请参考杂志吧。
回复
29楼
我也想学
回复
30楼
哈 哈 学习了。在这里多谢啦!
回复
31楼
哪位高人能举个实例吧,这样大家好理解一点!
回复