风机静压和全压关系,及风机选型问题?
young263
young263 Lv.3
2009年12月25日 00:27:30
来自于通风排烟
只看楼主

问题一:风机产品样本中 风机静压=风机全压减出口动压。 是否正确? (另一说为,风机全压-风机内部阻力=风机静压。如果是这样,那风机选型按全压选型就完全错误。)请专家指点。问题二:风机选型 若选管道风机,则按全压选风机。 因动压会转为静压。 若选用屋顶风机等直排型风机,则按静压选,因为出口动压全部损失于室外大气。但综合说来,还是应按风机全压来选择风机,不同处是需要在阻力计算是不仅考虑管道沿程损失,局部损失,还应考虑出口动压损失。

问题一:风机产品样本中 风机静压=风机全压减出口动压。 是否正确?
(另一说为,风机全压-风机内部阻力=风机静压。如果是这样,那风机选型按全压选型就完全错误。)请专家指点。

问题二:风机选型

若选管道风机,则按全压选风机。 因动压会转为静压。
若选用屋顶风机等直排型风机,则按静压选,因为出口动压全部损失于室外大气。
但综合说来,还是应按风机全压来选择风机,不同处是需要在阻力计算是不仅考虑管道沿程损失,局部损失,还应考虑出口动压损失。

这样理解风机压力选择,是否准确?请楼下讨论指点。
免费打赏
billows612
2012年06月14日 10:35:46
42楼
按出口的风速来算,因为只有出口的风速才能最终保证你要求的风量。
回复
lifeng1989deren
2013年07月17日 16:00:38
43楼
wwwinneer 发表于 2011-3-24 16:49 最近研究这个问题好久,看了不少产品资料。全压=静压+动压,这点大家都知道,静压克服阻力,动压保证风量。 …那怎么样估算阻力呢?呵呵,我是非专业暖通人员
回复
yesaday
2013年09月06日 10:41:48
44楼
我也是非暖通专业人员,也一直被这个问题困扰。风量计算出来了,要选择风机。风管及部件的阻力如何计算,静压动压怎么计算,知道全压后,风机的功率什么的……有一种智商明显不够用的感觉
回复
zzx1354
2014年05月27日 17:36:47
45楼
确实啊,这个阻力怎么计算呢?设计手册里也没有介绍这个问题啊
回复
suanqiezi
2014年08月07日 18:50:05
46楼
本帖最后由 suanqiezi 于 2014-8-7 18:56 编辑

为什么不计算入口动压呢?

风机进出口全压是什么关系对风机选型有没有影响呢
回复
suanqiezi
2014年08月07日 18:56:12
47楼
七楼说的动压是指风机出口动压还是出口管路的动压呢,锅炉与风机出口截面积不一定相同的,一般风机进出口面积比管路面积小很多
回复
suanqiezi
2014年08月07日 22:08:46
48楼
明白了,风机全压是风机进出口静压和动压之差,由于进口是负压,出口正压,所以表面看上去是进出口全压之和一样,管道计算的阻力不包括动压,所以就风机选型而言,只需要告诉厂家风机选型流量及风机选型静压即可,厂家会根据流量计算出风机进出口的动压,然后与静压相加得到全压,全压与风量乘积就是风机有用功率,除以对应的风机效率就是风机的轴功率,然后再除以联轴器级电动机效率就是电动机需要的功率,最后找满足要求的电动机即可
回复
oppoapp
2014年12月31日 16:43:14
49楼
读了楼上这么多,感觉很多人都没说清楚。我这边有一句话摘自《实用供热空调设计手册》陆跃庆编的,第二册第11章,风管设计部分(第1140页),是这么写的:风机的作用压头应等于风机出口与进口的全压之差,也就是,整个通风系统风管的沿程压力损失和局部压力损失之和,即风管的总阻力。。。。。
回复
oppoapp
2014年12月31日 16:50:24
50楼
刚才那句话,我个人的理解是:风机的全压=风管的总阻力。。。。。。。。这和楼上很多人的说法就对不上了。。。。。。。希望高手不吝赐教。。。。。
回复
放水发电
2015年01月08日 08:28:01
51楼
顶一下!感谢分享