问题一:风机产品样本中 风机静压=风机全压减出口动压。 是否正确? (另一说为,风机全压-风机内部阻力=风机静压。如果是这样,那风机选型按全压选型就完全错误。)请专家指点。问题二:风机选型 若选管道风机,则按全压选风机。 因动压会转为静压。 若选用屋顶风机等直排型风机,则按静压选,因为出口动压全部损失于室外大气。但综合说来,还是应按风机全压来选择风机,不同处是需要在阻力计算是不仅考虑管道沿程损失,局部损失,还应考虑出口动压损失。
问题一:风机产品样本中 风机静压=风机全压减出口动压。 是否正确?
(另一说为,风机全压-风机内部阻力=风机静压。如果是这样,那风机选型按全压选型就完全错误。)请专家指点。
问题二:风机选型
若选管道风机,则按全压选风机。 因动压会转为静压。
若选用屋顶风机等直排型风机,则按静压选,因为出口动压全部损失于室外大气。
但综合说来,还是应按风机全压来选择风机,不同处是需要在阻力计算是不仅考虑管道沿程损失,局部损失,还应考虑出口动压损失。
这样理解风机压力选择,是否准确?请楼下讨论指点。
52楼
16年晚辈 阅 。貌似还没有终结,请高手继续赐教
回复
53楼
我也是想请教,动压是风机的进出口动压还是连接风道上的风口动压?
回复
54楼
好资料,谢谢楼主提供!
回复
55楼
billows612 发表于 2012-6-14 10:33 风机全压=静压+动压静压用于克服管道的阻力动压用于保证风机的风量我想问下,动压是风道的动压还是风口的动压,谢谢。
回复
56楼
jilinlugong 发表于 2017-1-7 23:05 我也是想请教,动压是风机的进出口动压还是连接风道上的风口动压?其实,我认为这个应该和水管路计算一样。管路有沿成和局部损失, 在加上用水点需要的水压、水泵进出口的压损来计算泵扬程是一个道理。不知是否正确?
回复
57楼
我们的项目,地下楼层的风机,设计提供的静压参数;地上楼层的风机,设计提供了全压的参数。
我也学习呢,谁给解释一下,难道就是大家说的,地下风管较长?
谁解释一下,感谢!
回复