郁闷的问题```大哥大姐```请教下下````我今天去送电是双回路的高排箱````送上之后有放电的声音```但是电缆没事```电缆正常```下隔离刀和VS1断开之后不送母线没事```但是打耐压把PT带上就有放电的声音```能打到三万五电流10````过是能过```就是人不给送电```因为有放电的声音```请问下这是怎么回事```????急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!区管解释下```
郁闷的问题```大哥大姐```请教下下````我今天去送电是双回路的高排箱````送上之后有放电的声音```但是电缆没事```电缆正常```下隔离刀和VS1断开之后不送母线没事```但是打耐压把PT带上就有放电的声音```能打到三万五电流10````过是能过```就是人不给送电```因为有放电的声音```请问下这是怎么回事```????急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!区管解释下```
[
本帖最后由 dv100 于 2009-12-29 09:17 编辑 ]
22楼
支持21楼!找出放电点,才能处理。
拉出所有断路器,在母线上找额定电压(三相同时加),看哪个PT放电,放电部位在哪,看准后,停电处理。把每个出线断路器逐个推入、打压,检查全部一次设备,一直到没有放电现象为止。
回复
23楼
如果是每个PT都有放电声音,找厂家。。。
区管的解释很强。。:handshake :victory:
回复
24楼
LZ没有看到放电点,怎么判断出是PT的,同时母线耐压怎么把PT也带上啊?看LZ的电压等级应该是10KV,母线要耐42KV,PT的耐压35KV?
再仔细查查吧!耐压时把设备敞开看看什么地方在放电,很明显的。
回复
25楼
学习了!!!!!!!!!!!
回复
26楼
问题是耐压和绝缘都过了````
就是有放电的声音```
现在明白`````??????
回复
27楼
PT打到3万8...不带PT打都好着没事````
带上PT就有放电的声音``
好多人都在看 ``就是看不到```
只能听到```:(
回复
28楼
“就是看不到,只能听到”!
加上电压(会放电就可以了,不要太高),挡住光线,顺着声音,多角度观察,总能找到。
千万注意安全第一!!!
回复
29楼
等待解决结果.学习了.
回复
30楼
挡住光线,顺着声音,多角度观察,总能找到。:victory:
千万要注意安全!!!!!
回复
31楼
10千伏应该加到42千伏电压,将小车逐一推入加压试验,应该可以找到放电点~~~~~~
回复