送电产生的问题.
wangdan8878114
2009年12月25日 00:59:52
只看楼主

郁闷的问题```大哥大姐```请教下下````我今天去送电是双回路的高排箱````送上之后有放电的声音```但是电缆没事```电缆正常```下隔离刀和VS1断开之后不送母线没事```但是打耐压把PT带上就有放电的声音```能打到三万五电流10````过是能过```就是人不给送电```因为有放电的声音```请问下这是怎么回事```????急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!区管解释下```

郁闷的问题```大哥大姐```请教下下````我今天去送电是双回路的高排箱````送上之后有放电的声音```但是电缆没事```电缆正常```下隔离刀和VS1断开之后不送母线没事```但是打耐压把PT带上就有放电的声音```能打到三万五电流10````过是能过```就是人不给送电```因为有放电的声音```请问下这是怎么回事```????急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!区管解释下```

[ 本帖最后由 dv100 于 2009-12-29 09:17 编辑 ]
免费打赏
tpf1227
2009年12月29日 08:46:52
32楼
换几个PT 但不要同厂家
回复
tpf1227
2009年12月29日 08:48:32
33楼
有可能是PT绝缘已有损坏 带PT打那么高... 狠
回复
不再回头tj
2009年12月29日 09:14:28
34楼
学习了啊,谢谢区管的解答!:) :)
回复
jyq265
2009年12月29日 11:07:08
35楼
学习学习!
回复
dqzdhyl
2009年12月29日 17:23:55
36楼
不知道你是怎麽打压的?PT二次断开吧!如果还不行,可检查:1、带电部分与外壳安全距离;2、瓷绝缘部件;3、等等。。。。。
回复
lp2948
2009年12月30日 11:05:46
37楼
:) :handshake
回复
zhangye_999
2009年12月30日 11:16:06
38楼
:kiss:
回复
wangdan8878114
2009年12月31日 09:43:10
39楼
郁闷 `休息了几天勒```
问题也算是解决了````
就是因为个小纸片``` http://home.51.com/wangdan8878114/photo/item/100133949.html