送电产生的问题.
wangdan8878114
2009年12月25日 00:59:52
只看楼主

郁闷的问题```大哥大姐```请教下下````我今天去送电是双回路的高排箱````送上之后有放电的声音```但是电缆没事```电缆正常```下隔离刀和VS1断开之后不送母线没事```但是打耐压把PT带上就有放电的声音```能打到三万五电流10````过是能过```就是人不给送电```因为有放电的声音```请问下这是怎么回事```????急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!区管解释下```

郁闷的问题```大哥大姐```请教下下````我今天去送电是双回路的高排箱````送上之后有放电的声音```但是电缆没事```电缆正常```下隔离刀和VS1断开之后不送母线没事```但是打耐压把PT带上就有放电的声音```能打到三万五电流10````过是能过```就是人不给送电```因为有放电的声音```请问下这是怎么回事```????急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!区管解释下```

[ 本帖最后由 dv100 于 2009-12-29 09:17 编辑 ]
免费打赏
songjuan888
2010年01月03日 15:09:39
42楼
应该是设备绝缘材料问题。
回复
jjzzxx
2010年01月05日 11:32:32
43楼
学习学习
回复
ljzeng808
2010年01月05日 12:48:06
44楼
学习了,还以为是PT的避雷器有问题那。
回复
geqq911
2010年01月05日 13:00:26
45楼
学习了,还以为是PT的避雷器有问题那。学习了,还以为是PT的避雷器有问题那。学习了,还以为是PT的避雷器有问题那。
回复
bomivan
2010年01月07日 15:00:27
46楼
简单啊 pt单独做下耐压
回复
jnrain2012
2010年01月08日 19:14:40
47楼
有空常来坐坐 :kiss:
回复
chjs001
2010年01月08日 21:58:37
48楼
感觉这个PT的接地没有做好啊
回复
石大头
2010年01月08日 22:46:14
49楼
不具备送电条件强行送是不行的,放电的次次声音一般是受潮引起的,楼上几位讲电吹风到不失为是一种好办法!