安装工程图片
娟娟840102
娟娟840102 Lv.15
2009年12月25日 09:37:35
只看楼主

属机电工程工程内容。

属机电工程工程内容。

接地测试点.png


电缆布线、标识清楚.jpg


电管敷设.jpg


柜内配线.jpg


弧形消防管网.JPG


冷冻水管道.jpg


湿式报警阀.jpg


套管处理.JPG


消防管网.JPG

免费打赏
老谭
2010年01月03日 15:38:11
12楼
安装很规范,施工质量好。能说说弧形管道的施工安装方法吗?管道是定货时由厂家按弧度做好出厂,还是现场施工?请教。
回复
fiyone
2010年01月03日 21:00:58
13楼
报警阀前一般有个过滤器,过滤器后管道一般是卡箍连接,用的是镀锌钢管,你的是焊接的镀锌钢管么,是否需要二次镀锌?活的确漂亮
回复
stone567
2010年01月03日 21:08:48
14楼
很不错啊,强烈要求楼主多上些图,让俺们学习学习
回复
xiaomimi232
2010年01月04日 14:18:45
15楼
安装的很规范,活的确漂亮
回复
chenxiaoyicxy
2010年01月05日 12:35:35
16楼
真是牛逼,是不是要拿奖的啊
回复
xu_da_0504
2010年01月05日 18:26:14
17楼
漂亮 做的好 应该扔了不少钱
回复
wwbbbbb
2010年01月06日 13:54:55
18楼
做的很不错,很漂亮啊!学习了
回复
wzdq911
2010年01月06日 22:18:28
19楼
不知道能不能发我邮箱啊 我好像打不开附件 谢谢了
wzdq911@21cn.com
回复
likenan2005
2010年01月07日 09:38:49
20楼
感觉湿式报警阀那组 过滤器装的太靠后了 应该装在延迟器前面..
水力警铃应该设置在值班室内,,在那里...嘿嘿 有点不符合规范的说,,
那个环形做的真好,楼主怎么做的.:handshake 发我邮箱吧..我真的好像学学
likenan2005@163.com
回复
doufee
2010年01月09日 10:45:02
21楼
很漂亮!