室外出户排水铸铁管有部分(两米左右)明露,需保温吗?有无规范依据?
室外出户排水铸铁管有部分(两米左右)明露,需保温吗?有无规范依据?
2楼
要保温,你想想为什么排水管要有覆土厚度的规定
回复
3楼
学习了
回复
4楼
在北方有冰冻的要保温的,如果在冰冻线以上的话!!具体见室外排水规范的有关排水管的覆土深度要求!!
回复
5楼
看在哪个地区,要是在寒冷地区就得保温
回复
6楼
恩,文明回复,在冻土层以上需要保温
回复
7楼
那就保温,地处济南,冬天一般最低零下10度吧,设计选择了橡塑加镀锌铁皮保护层