例如一栋商业办公楼,6层,高22.5米,首二层为商铺,三层为办公用房,四层、五层为旅业用房,六层为工具房现在有一位租客把4,5层用来做桑拿,现在只布置4,5层的室内消防栓,请问,确定室内消防栓用水量是怎么确定啊?按整一栋楼的体积算还是按桑拿功能的来确定?是查建规8-4-1表格的哪一项啊?是按商店、旅馆的还是按其他民用建筑来查?
例如一栋商业办公楼,6层,高22.5米,首二层为商铺,三层为办公用房,四层、五层为旅业用房,六层为工具房
现在有一位租客把4,5层用来做桑拿,现在只布置4,5层的室内消防栓,请问,确定室内消防栓用水量是怎么确定啊?
按整一栋楼的体积算还是按桑拿功能的来确定?是查建规8-4-1表格的哪一项啊?是按商店、旅馆的还是按其他民用建筑来查?
2楼
请问一下有没有人知道啊?
回复
3楼
按整个建筑的体积查,你这个应按商业建筑来考虑。
回复
4楼
商业建筑是属于哪一类啊?商店、旅馆?建规表8.4.1的哪一项呢?
回复
6楼
只布置4、5层的消火栓是不可以的
只要上消火栓系统,就要层层设置的,这是规范说的
回复
7楼
是应该按照商店、旅馆项来考虑
回复
8楼
布置得多一点保险,对业主好,而且也不贵
回复
9楼
请问一下版主,是哪一本规范说的啊?
回复
10楼
但是其他层的是其他的租户的,各不相干,最惨的是整栋楼的业主以前就只搞了建筑工程的审核和验收,没有搞消防设施的报审和验收。