施工用总设备容量是三相是5500KW,生活用电是750KW.请问要用多大的变压器。谢谢大家。
施工用总设备容量是三相是5500KW,生活用电是750KW.请问要用多大的变压器。谢谢大家。
2楼
可以利用需要系数法,但需要知道需要系数(可以参阅《工业与民用设计手册第三版》,功率因数,这样就可计算有功功率,无功功率及视在功率,视在功率理论上就是变压器的容量,但需要在此基础上增加约20%。
回复
3楼
支持楼上,请楼主先按用电设备的使用情况分析各设备的“需要系数”和“同时系数”,这样才能计算出总用电所需的变压器容量。
回复
4楼
谢谢2位
回复
5楼
好大容量的临变啊:L
回复
6楼
:)
容量是不小,估计得2台1600以上了。。
回复
7楼
一般在施工的过程当中
搞基础的时候打桩的负荷最大
只要能躲过这个负荷
以后就能带得起
回复
8楼
变压器的选择主要是根据负荷的性质决定,包括电气设备的功率因数,电器设备的启动电流,电气设备的同时领用率,以及最大负荷的运行时间,还有变压器本身的绝缘和散热参数也要包括在选择变压器大小因素之中
回复
9楼
不知道你这20%来自何处?
是否加上这20%后,依旧能满足经济负载率?
回复
10楼
看样子,楼主需要的是施工用的变压器。就不能用需要系数法了吧?
回复
11楼
学习
回复