消火栓系统设计中,经常有个别消火栓只在一层有设置,不需要立管到楼上的。对于这类只在一层设置的消火栓,是否一定要每个消火栓接到环管上呢??这个是强条规定的么??2个消火栓合着用一根管接到环管上是否可行??请各位同仁帮回答下,我没有找到这样的条文。
消火栓系统设计中,经常有个别消火栓只在一层有设置,不需要立管到楼上的。对于这类只在一层设置的消火栓,是否一定要每个消火栓接到环管上呢??这个是强条规定的么??2个消火栓合着用一根管接到环管上是否可行??
请各位同仁帮回答下,我没有找到这样的条文。
2楼
只设置一层?既然一层要了,怎么楼上的就不设置呢?
回复
3楼
可以两个消火栓一根管啊,管径选100的
回复
4楼
:)
回复
5楼
个人认为不可以,任何一个消火栓都应保证两路进水
lz两个消火栓合一根接到环管,其中一段还是之状的
回复
6楼
顶起~
回复
7楼
室内消火栓超过10个,且室外消防水量大于10L/S时,应布置成环状。
回复
8楼
个人觉得不行,因为上游的检修会影响下游的消火栓使用。
回复
9楼
回答这个问题要有几个前提:
1、消火栓布置都是根据建筑整体考虑,如果一层设了,其他层应该都是要设的,不知道楼主说的具体是什么情况其他层不需要设。
2、同7楼的,《建规》8.4.2第一点:室内消火栓超过10个,且室外消防水量大于10L/S时,应布置成环状。不知楼主说的情况是否符合布置成环状的前提。
如果应布置成环状,楼主说的肯定是不符合要求的,环状的概念就是当其中一条进水管发生事故时,另一条进水管应仍能供应全部消防用水量;
回复
10楼
楼上说的挺详细的。
回复
11楼
谢谢大家的回复.
现在我在布置消火栓时,对于只有一层有的消火栓,我都是从环管接的.
另外,注明下:有些建筑一层格局与楼上的不同,消火栓往往不能每层都一样,所以,总会有些消火栓只在一层布置.就是楼上不同,不需要立管升上去.
回复