重复接地是不是特指中性线二次接地,PE线二次接地叫重复接地吗?
重复接地是不是特指中性线二次接地,PE线二次接地叫重复接地吗?
12楼
:handshake 支持你的说法
回复
13楼
除N线除变压器中性点工作接地以外的再次接地,是不是可以理解为保护接地,也就是说PE线的重复接地。
回复
14楼
同意7楼
回复
15楼
11楼书没什么错
回复
16楼
同意11楼
回复
17楼
11楼贴出的是王厚余老先生的文章,做建设工程的同行都值得看看
其中对什么是重复接地;为什么要废止"零线"的称谓,都有详细的叙述
回复
18楼
呵呵,不错,学习了
回复
19楼
语言不通顺啊...先把话讲通了再发上来吧.
回复
20楼
重复接地主要还是为了安全问题。
1.等电位联结是防止触电危险的一项重要安全措施,它可大幅度地降低在接地故障情况下人所遭受的接触电压。由分析结果可知,它比
重复接地降低接触电压幅度的效果要大得多。这样,即使在接地故障保护失灵的情况下,也能达到在较大限度范围内消除触电伤亡事故。
2.现《规程》对原《规程》做了较大修改,原《规程》只是笼统提出零线在规定的地方应
重复接地,没有指明是PEN线和保护线(PE线)应重复接地,而工作零线(中性线即N线)一般是不应
重复接地的。在装有漏电电流保护装置后的PEN线也不允许
重复接地。因为这样做的结果,将会造成漏电电流动作保护装置发生误动作或拒绝动作。对装有零地电压型保护电器的用户进户端设置
重复接地,将会使N线故障电压保护装置可能拒绝动作。
3.在TN-C及TN-C-S系统中如采用中性线断线保护电器,需要
重复接地时,要符合该装置的技术要求。
在TN-C及TN-C-S系统中,当用电设备与建筑物内各种装置外可导电部分采取总等电位联结措施时,中性线断线保护电器的接地装置,也应符合该装置的技术要求。
当技术上难以实现要求时,则可采用局部TT系统或TN-S系统。
4.在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端,其PEN线或PE线应
重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,均须
重复接地(如无特殊要求,对小型单层建筑,距接地点不超过50m可除外),但对装有中性线断线保护装置的用户进户端,应符合本规范第8.6.5.5款的要求。在装有漏电电流动作保护装置后的PEN线也不允许设
重复接地,中性线(即N线),除电源中性点外,不应
重复接地。
回复
21楼
好多东西都看不懂啊,看来俺需要学习的东西太多了
回复