应急照明灯兼做普通照明是否可合适?
gxr663366
gxr663366 Lv.2
2009年12月27日 18:34:40
只看楼主

许多情况下人们都把应急照明和普能照明合二为一,这样既满足了普能照明,又满足了应急照明的需求。我认为不可:一是这样会出现照明回路出现故障时就会转换为蓄电池供电,这样线路出现故障不能及时发现,同时又会造成蓄电池的损坏。再就是应急照明的照度要求很小,而应急照明和普能照明合二为一时照度较高,蓄电池容量也要求大,成本也就高,同时灯具体积也较大。

2013年09月20日 20:08:56
22楼
灯具达到要求就可以~
回复
haideerzi001
2013年11月27日 17:03:29
23楼
现在很多装修的地方,为了不影响美观,一般都会挑选一些普通灯具兼做应急灯,这样的灯具必须选择具有消防部门认可的产品。