总库存量为37000立的丙B类油罐区,其中有三个3000立的油罐,能采用半固定式的泡沫吗?
总库存量为37000立的丙B类油罐区,其中有三个3000立的油罐,能采用半固定式的泡沫吗?
2楼
油罐区的泡沫消防
回复
3楼
对着规范一看就知道了。
回复
4楼
楼上的相当于没说
我没做过,没发言权
回复
5楼
《石油库设计规范》中要求立式储罐大于5000立式时应采用固定式消防冷却水喷淋装置。所以你可以采用半固定式或移动式消防冷却水系统。
但是对于泡沫灭火则要求大于1000立的油罐应采用固定式泡沫灭火系统,所以你说的方案是规范不允许的。
[
本帖最后由 lgf182707 于 2009-12-30 10:07 编辑 ]
回复
6楼
先看你这个项目是否只是单纯的油库区(就是说只是油品储存),那么按石油库规范做就可以了。如果是厂区内也设有原料油罐区、调和装置、成品油罐区等设施的,可能就要按石油化工企业规范来做,两本规范是有所不同。一般来说,稍大一点的储罐,做固定式的泡沫灭火系统肯定比较安全可靠些,只有在条件受限的时候,才会考虑做半固定或移动式泡沫灭火系统。