油罐区的泡沫消防
pj1100
pj1100 Lv.2
2009年12月28日 10:18:03
只看楼主

总库存量为37000立的丙B类油罐区,其中有三个3000立的油罐,能采用半固定式的泡沫吗?

总库存量为37000立的丙B类油罐区,其中有三个3000立的油罐,能采用半固定式的泡沫吗?
免费打赏
pj1100
2009年12月28日 19:31:35
2楼
油罐区的泡沫消防
回复
fiyone
2009年12月28日 22:37:27
3楼
对着规范一看就知道了。
回复
waterzy
2009年12月29日 01:04:42
4楼
楼上的相当于没说
我没做过,没发言权
回复
水无常形
2009年12月30日 10:05:29
5楼
《石油库设计规范》中要求立式储罐大于5000立式时应采用固定式消防冷却水喷淋装置。所以你可以采用半固定式或移动式消防冷却水系统。
但是对于泡沫灭火则要求大于1000立的油罐应采用固定式泡沫灭火系统,所以你说的方案是规范不允许的。

[ 本帖最后由 lgf182707 于 2009-12-30 10:07 编辑 ]
回复
kzy0474
2010年01月04日 21:27:05
6楼
先看你这个项目是否只是单纯的油库区(就是说只是油品储存),那么按石油库规范做就可以了。如果是厂区内也设有原料油罐区、调和装置、成品油罐区等设施的,可能就要按石油化工企业规范来做,两本规范是有所不同。一般来说,稍大一点的储罐,做固定式的泡沫灭火系统肯定比较安全可靠些,只有在条件受限的时候,才会考虑做半固定或移动式泡沫灭火系统。
回复
chenzq_001
2010年01月06日 20:16:24
7楼
我没做过,没发言权 我没做过,没发言权 我没做过,没发言权 我没做过,没发言权
回复

相关推荐