防烟分区面积的计算
langam
langam Lv.3
2005年07月18日 16:20:11
来自于通风排烟
只看楼主

<<高规>>的8.4.2条规定的解释条文"二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。”我想请教一下各位大虾,如果无窗房间或设固定窗的房间采用的是防火门,那要不要算该房间的面积呢?

<<高规>>的8.4.2条规定的解释条文"二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。”
我想请教一下各位大虾,如果无窗房间或设固定窗的房间采用的是防火门,那要不要算该房间的面积呢?
免费打赏
lingli_piao
2005年08月05日 17:05:03
12楼
我想请教一下 高规上说的大过100平的无窗房间需设排烟设施,就是说这样的房间一定要设排烟风口吗?但是一栋大楼规划之初,房间通常是不划分出来的,或者说划分出来的房间很大,最后到承租户时,通常又被隔成很多小的房间 这样到底要不要设排烟风口啊?
请问啊 通常这种塔式的高层建筑,能不能只在内走廊上设排烟风口,计算内走廊面积时,把房间面积算进去就好了?
回复
mehero2005
2005年08月08日 16:39:44
13楼
门外汗:<<高规>>的8.4.2条规定的解释条文"二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间 的面积。


这些包间是怎么连通走道的??一般都是在走道两边啊!!!不懂
回复
tornadoyu
2005年08月11日 22:23:07
14楼



能不能上传一张平面图,这样可以更清楚你的问题。
回复
vksam
2005年08月13日 21:47:15
15楼

应该算,但是排烟系统只设于走道,无需要支入房间,注意排烟量的计算60m3/m2/小时
回复
zys0000
2005年08月14日 09:44:26
16楼
走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间的面积
回复
jiahongqin
2005年08月14日 13:32:54
17楼
这种问题如不清楚,最好到消防支队问一下,我这里要求ktv的无窗房间必须排烟的,还要在每间设排烟口
回复
zys0000
2005年08月14日 14:05:06
18楼
各城市的消防要求不太一样,先按简单做法的制图,报批通不过时,再进行图纸调整。
回复
langam
2005年08月15日 09:46:28
19楼
有好几天没上来逛逛了,太好了有这么热闹。
回复
langam
2005年08月15日 09:48:45
20楼
回复
langam
2005年08月15日 09:56:52
21楼


晕!!那要设多少个排烟阀?风机风量如何计算呢,是按最大的那间KTV的面积X120m^3吗?那风量不是很小?
回复