商场备用照明问题
wcyi_1
wcyi_1 Lv.2
2009年12月28日 15:15:39
来自于照明工程
只看楼主

麻烦高手请教: 现在大型商场要求备用照明为一级负荷,而且要求不少于10%(貌似是),其他按三级就行。大家现在都怎么做这一部分?请指教

麻烦高手请教:
现在大型商场要求备用照明为一级负荷,而且要求不少于10%(貌似是),其他按三级就行。大家现在都怎么做这一部分?请指教
免费打赏
wcyi_1
2009年12月29日 11:47:18
2楼
现在人气不怎么旺吗?怎么没人回:(
回复
killer--king
2009年12月29日 14:40:30
3楼
EPS供电
回复
短路以后
2009年12月29日 15:04:52
4楼
对,EPS就搞定了。
回复
huangchmin
2010年03月11日 13:59:33
5楼
学习学习吧
回复
大老猫
2010年03月11日 17:06:15
6楼
商 店 建 筑 设 计 规 范 JGJ 48-88
第5.3.1条 商店建筑电气负荷,根据其重要性和中断供电所造成的影响和损失程度而分级,并应符合下列规定:
一、大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷;
第5.3.10条 商店建筑应装设各类事故照明,并应符合下列规定:
一、大型百货商店、商场的营业厅(含高层民用建筑附设的这类商店营业厅)应装设供继续营业的事故照明,其照度不应低于一般照明推荐照度的10%;
由此可见,楼主说的“备用照明”应为一级负荷中的特别重要负荷。
回复
加肥猫
2010年03月12日 13:19:12
7楼
同意楼上
回复
zhui0
2010年03月12日 15:29:19
8楼
备用照明属于应急照明,按整个商场确定是2级还是1级负荷
回复
加肥猫
2010年03月13日 14:55:32
9楼
备用照明与应急照明不能完全划等号
回复
chen97531
2010年03月19日 18:40:48
10楼
同意·6楼
回复
yuzhou111yuzhou
2010年04月08日 15:52:19
11楼
同意设计EPS!!!:)
回复