采暖负荷计算
透明的沙砾
2009年12月28日 16:26:28
来自于采暖供热
只看楼主

一幼儿园项目,地暖,面积5000左右现在算出的负荷才110KW左右,但是查计算书查不出哪里有问题,该怎么解决??

一幼儿园项目,地暖,面积5000左右
现在算出的负荷才110KW左右,但是查计算书查不出哪里有问题,该怎么解决??
免费打赏
透明的沙砾
2009年12月28日 16:44:32
2楼
采暖负荷计算表
回复
ajian01
2009年12月28日 21:23:28
3楼
看不出问题,还是请高人吧!
回复
ddu2005
2010年01月04日 17:39:55
4楼
:)
回复
gaoweitakuya
2010年01月14日 21:16:18
5楼
先看看,遇到类似的问题了
回复
lixiaoche
2010年01月16日 11:24:14
6楼
你设计的幼儿园在那座城市,按照你给的数据每平米的热负荷才22W,是不是小了点
回复
xxexr
2010年01月21日 13:13:45
7楼
下来看看,也学习一下
回复
xxexr
2010年01月21日 13:21:41
8楼
看了你的计算书,一层的地面一\二\三\四面积不知是不是你们的实际采暖面积?总计也就746平米,三层按一样的算总面积:2238平米,好像不到你说的5000平米,你所说的5000平米是不是建面?地暖我是外行的.............
回复
xxexr
2010年01月21日 13:25:04
9楼
而且看你三层计算书中,屋面面积才347平,而且你计算书中采暖负荷总计也才65KW多,有点不明白.
回复
lililianglon
2010年01月30日 16:38:48
10楼
我还是学习吧
回复
royal_mu
2010年02月24日 15:13:58
11楼
非常感谢楼主分享,对我的装修设计很有用!谢谢,长见识了,楼主做的不错!
回复

相关推荐