钢筋的级差不超过二级
emuma
emuma Lv.3
2009年12月28日 17:27:07
只看楼主

结构设计总说明中有这么一句话:在同一受力面,钢筋的级差不超过二级。这句话应该如何理解,有依据、出处吗?

结构设计总说明中有这么一句话:在同一受力面,钢筋的级差不超过二级。
这句话应该如何理解,有依据、出处吗?
免费打赏
wangtao2100
2010年01月04日 15:29:20
12楼
没有这个规定,不过钢筋的级差不超过二级应该是好的,设计时看实际情况
回复
hx97073465
2010年01月05日 09:17:41
13楼
是同一截面或者同一层面的吧
回复
grqtju
2010年01月05日 14:00:31
14楼
估计是怕不能很好的协同受力。
回复
sonyfansky
2010年01月13日 10:35:37
15楼
学习中,谢谢
回复
dc8
2010年01月13日 16:37:43
16楼
有这个规定,在混凝土结构规范上有这一条钢筋不允许超过二个级别。超过二个级别,钢筋焊接就不符合规范要求。
回复
ziheshi
2010年03月02日 10:59:16
17楼
设计时是有这个说法的。
回复
土木fri
2010年03月10日 12:18:45
18楼
这个似乎没有硬性规定吧
计算上也没有要求的
不能超过二级,感觉上的要求吧
回复
281382959
2010年03月18日 16:37:36
19楼
差不要超过两级,超过两级的钢筋受力会不合理。
回复
liucongyi2007
2010年03月22日 17:30:18
20楼
=
=
=
主要是钢筋搭接连接处理麻烦,不能仅按常规做法连接,要不就会出现应力集中破坏,对施工要求不一样
回复
qyxz2009
2010年03月23日 11:09:51
21楼
钢筋设计时级差最好不超过两级,主要由于 一,避免构件受力时,直径大的受力过大,二,施工时不方便,如柱,上下两层柱钢筋用电渣压力焊焊接的时候,对接截面不能很好融合,施工不便
回复

相关推荐