结构设计总说明中有这么一句话:在同一受力面,钢筋的级差不超过二级。这句话应该如何理解,有依据、出处吗?
结构设计总说明中有这么一句话:在同一受力面,钢筋的级差不超过二级。
这句话应该如何理解,有依据、出处吗?
22楼
没道理的事多了
回复
23楼
又学习了,谢谢!!!!!!
回复
24楼
级差太大不好焊接,特别是竖向采用电渣压力焊的时候
回复
25楼
总说明中指的应该是焊接连接的钢筋级差,但在截面配筋设计时同层的钢筋级差也应尽量控制在两级以内,以保证钢筋能协同受力,这个规范上倒好像没看到过
回复
26楼
我觉得不超过4级也可
回复
27楼
无依据。但是合理。
回复
28楼
学习了!楼主好贴啊!!
回复
29楼
我现在就是在做一个
剪力墙上下层配筋差别相当大 钢筋级差几级 现在都不知道行不行 很抑郁
回复
30楼
学习
回复
31楼
感官上,级差太大时,钢筋布置给人不协调的映像。
受力上,钢筋和混凝土通过界面传递剪力来实现共同作用。如果钢筋直径差别较大,是否导致在同一截面内,剪力分配极不均匀,而使得钢筋和混凝土不能协同工作?
另外,所谓的钢筋级别不超过2级,应该指同一层平面(例如,梁的顶部钢筋)。不同层平面的钢筋,不受该约束。
回复