能不能这样安土暖气管
baozedong
baozedong Lv.2
2009年12月28日 21:00:57
来自于采暖供热
只看楼主

我家要安装土暖气,有一组暖气片要过门口,我想把上水和回水管都在门的上面过,不知行不行

我家要安装土暖气,有一组暖气片要过门口,我想把上水和回水管都在门的上面过,不知行不行

nuanqi.GIF

免费打赏
liangpengwei_123
2010年01月05日 13:09:12
22楼
没必要装排气阀,把补水口放在最高点就相当于排气装置了,这东西我以前装过一次。
回复
seame
2010年01月05日 13:53:08
23楼
不行
回复
wlq258702
2010年01月06日 15:43:31
24楼
还是听听大家意见吧,
回复
钟凝
2010年01月06日 22:41:43
25楼
没什么,其实多看看书,多想想什么都不难
回复
c574305594
2010年01月07日 11:32:33
26楼
1、从你画的图来看,是一种并联方式的是运方式。土暖气大部分都采用这种运行方式,它是利用部分加热的水的比重不同,用热水在上冷水在下的物理特性来推动水在变化不大的层面上产生流动来进行供暖的。你的画法按理说是正确的,但是你有一组暖气片是经过一个门框的高举来供热就不行了。你的管路输送远就已经是个问题了,再则上水管和下水管都举到门框以上,而且几乎是并行,冷热产生的压差几乎不足以水产生流动。我看门那边的暖气不会热。
2、根据你不拆墙又要供暖的要求,我建议你把循环系统改为串联式,(即首尾相连)由于不能利用水的热物理特性,只有在回水末端加一个4分的回水泵推一下。为了减少对暖气炉产生的压力过大,减少再点火初期炉膛温度低产生升温慢的问题,在管道泵两端加个连通管,在连通管中间加个阀门进行压力调整。开始点火时,关闭阀门。在温度升高的一定程度,炉膛温度也达到要求时,慢慢开启阀门进行供暖。这一办法可行。
回复
c574305594
2010年01月07日 13:41:34
27楼
管道泵应按在回水的末端,这样水泵的工作温度低,可延长它的使用时间。当然离电源也要近一点。4分的管道泵功率为100瓦,扬程为25米,流量为6吨。解法是;在泵的两端做一个回流管,回流管中间加一个阀门。在阀门打开时,通电的水泵不产生压力,水在回流管中做回流。需要推动水循环时,慢慢关闭阀门进行调节。以回水温度不高于50度为宜。
回复
hhhttx
2010年01月07日 14:03:25
28楼
没办法了.只有加泵了.有温度控制的那种.
回复
青青居
2010年01月07日 16:19:33
29楼
没必要装排气阀。把补水口放在最高点就相当于排气装置了。:lol
回复
宝贝佳林
2010年01月09日 14:50:43
30楼
土暖气系统的循环依靠散热器的中心与炉子中心的高度差来维持,因此应尽量抬高散热器或降低炉子的安装高度。你所示图的水箱高度应比过门处供水管要高,过门处回水管不宜返上去宜设过门沟,若必须返上去可能造成该组散热器效果很差。增加循环泵应装在回水管上,宜选用小的热水循环泵,保证使用寿命长
回复
huoshaoyan
2010年01月12日 17:39:23
31楼
循环泵应安装在供水管道上,无压炉子安装在回水上使炉子带压溢水管冒水