用PKPM08建模时把楼梯建进去了,由于里面的楼梯不能改变方向,总工说和实际不符是错的,让我去掉楼梯模型按老的方法取0厚度板计算。但是审图意见回来说要考虑楼梯参与抗震,总工和我都没招了,难道真的要借助有限元?请高手教个方法。
用PKPM08建模时把楼梯建进去了,由于里面的楼梯不能改变方向,总工说和实际不符是错的,让我去掉楼梯模型按老的方法取0厚度板计算。但是审图意见回来说要考虑楼梯参与抗震,总工和我都没招了,难道真的要借助有限元?请高手教个方法。
22楼
还是老办法可靠啊!
回复
23楼
整体参与计算,那楼梯出施工图的时候配筋怎么算?
回复
24楼
我就想问下,楼梯的那个部位和周边需要特别加强的,如何加强?
回复
25楼
按原始法就可以的。楼梯确实不好使
回复
26楼
你误导大家了,楼梯可以改变输入方向的,按斜向构件考虑,对整体抗震有好处
也就是说,图审的意见是对的
回复
27楼
是的,楼梯的方向是可以变的,复杂点的也能建模
回复
28楼
2010新抗规贯宣材料里的结果大部分是广厦的GSSAP通用计算算的楼梯抗震,广厦2008年已提供了空间楼梯抗震计算,全国都在用GSSAP算空间楼梯
回复