在住宅小区一幢高层上有消防水箱,高区给水立管伸出屋面供消防水箱进水,请问在进水管上是否需要止回阀和水表?

在住宅小区一幢高层上有消防水箱,高区给水立管伸出屋面供消防水箱进水,请问在进水管上是否需要止回阀和水表?
免费打赏
dinghonghy
2009年12月29日 10:49:23
2楼
应该是不需要设,没意义,只要进水管按建筑给排水规范3.3.4条做到就可以了
回复
w-jwei
2009年12月29日 14:33:47
3楼
水表要根据各地的自来水公司的要求来做了,规范上没有规定设的!!
回复
raymond_xia1
2009年12月29日 15:07:04
4楼
浮球阀进水。止回阀设在出水管(消火栓系统)子上
回复
tianyuedong
2009年12月29日 17:29:11
5楼
楼上正解,闲着也是闲着的话可以装个水表。
回复
waterzy
2009年12月29日 22:01:48
6楼
水表就不用了
浮球阀,止回阀
回复
xiaolu85
2009年12月30日 16:37:30
7楼
要装浮球阀和止回阀
回复
pegion
2010年01月05日 14:07:42
8楼
按楼主所说,建筑是高层住宅,水箱进水管应该是生活水泵的出水管,这个地方不能选用浮球阀,详见GB50015-2003之3.7.7。
回复
zhenxin02151037
2010年01月05日 14:37:10
9楼
水表不用了,小区进水管上有总水表,归物业管理
水箱出水管上要设止回阀
回复
lugangsijia_9
2010年01月05日 16:05:50
10楼
不知道设置止回阀的意义在哪里?
回复
lugangsijia_9
2010年01月05日 16:07:17
11楼
设置一个控制、检修的阀门足已,

非权威意见