160KVA变压器低压侧开关额定电流我选的300的,电缆选的150的,审图的说我开关选大了让用250的(是建议)。我觉得250的应该是正好够用,为了保险是不是应该放大一个档次。各位同行你们是怎么选择的?说来听听探讨一下十分感激!
160KVA变压器低压侧开关额定电流我选的300的,电缆选的150的,审图的说我开关选大了让用250的(是建议)。我觉得250的应该是正好够用,为了保险是不是应该放大一个档次。各位同行你们是怎么选择的?说来听听探讨一下十分感激!
2楼
用150电缆,300A开关肯定没问题
电缆我觉得用120也够了,开关ln到250
回复
3楼
160/1.732*0.4=246A,放大一个等级就是300A,我认为没问题。可以
回复
4楼
你的选择没有错。。。
电缆可以稍下放一个等级,120足够了。。
回复
5楼
:handshake 低压侧开关选315的,电缆选120的
回复
6楼
选300的开关没错
回复
7楼
3楼计算器按错了?
额定有300这一档吗?
:)
回复
8楼
但我觉得120的电缆有点小,载流量好象要小于300
回复
9楼
120的有点小?为了安全,距离很短,还是选150的吧!多花不了几个钱~
回复
10楼
支持5楼的意见
回复
11楼
开关选315,如果电缆为YJV的选120的
回复