混凝土质量事故!求助!!
star-2
star-2 Lv.2
2009年12月29日 15:11:20
来自于时事快讯
只看楼主

架空层剪力墙、柱进行拆模。质量惊人的差!整的兴师动众,让各路专家鉴定到底是什么原因使结构搞成的这个球样!——换了一家商混搅拌站,水泥也换了(听说是“天山”的。)导致砼表观颜色比原先的黑了许多,剪力墙、柱大面积蜂窝、多处漏筋!有多处出现类似“起皮”现象发生,很是难看!我真的感觉心疼!与以前发生类似质量事故一样的心疼。只不过,这次更为严重!目前分析的原因有以下几点:①混凝土质量不合格。可能是外加剂有误或砂中的含泥量太大或粉煤灰加入量太大。有砼工反映最后两辆罐车的商混质量不好,这正是拆模后质量不过关处所有的砼。②过早拆模。浇注砼时间:09-12-20晚23:00左右。拆卸对拉螺杆时间为:09-12-21早上08:00左右。拆模板时间:09-12-21 下午13:00左右。温度:15-28度。

 DSC00060.JPG DSC00060.JPG DSC00060.JPG DSC00059.JPG DSC00058.JPG DSC00058.JPG

DSC00060.JPG


DSC00059.JPG


DSC00058.JPG


DSC00057.JPG


DSC00056.JPG

免费打赏
flybcy
2010年02月08日 12:31:49
32楼
要么拆早了,要么下料有问题
回复
ziyouzizai1028
2010年04月17日 21:55:16
33楼
从漏浆的情况来看,你的钢筋安装间距太密了。
振捣不密实
回复
qingfeng9203
2010年04月18日 10:42:47
34楼
应该看看施工管理
回复
d113375743
2010年04月23日 18:14:50
35楼
同意5楼的说法
这个主要是因为拆模太早造成的
先不要处理
回复
shifu168
2010年04月24日 10:44:33
36楼
混凝土质量太差
回复
koerchen
2010年04月24日 16:02:10
37楼
混凝土是不是有问题,感觉好像水不怎么够啊,水泥有点多了吧,
浇注前模板有没有湿润够,垫层是否做足?
振捣的时候是不是操作部合理?
其实在工地我们也没什么涂那个模板的脱模剂的,所以我觉的这个脱模剂的问题应该不大
振捣的问题我觉的大一点,毕竟这么深也不是振捣
至于这个过早拆模板的,我觉的也不是,这样的现象跟拆模过早好像不怎么又关系,因为是在中间啊的,
看楼主写的拆模板时间是有点早,但是我看现在的工地就没几个会等做够7天才拆的吧
更不用说养护的问题,
所以我觉的首先混凝土是有问题,搅拌用水好像不够吧。模板湿润也可以是,振捣应该是个主要问题吧

[ 本帖最后由 koerchen 于 2010-4-24 16:10 编辑 ]
回复
shanxiqijian168
2010年05月22日 17:30:55
38楼
主要是砼问题
回复
qq314247602
2010年05月22日 19:07:09
39楼
吓人
回复
lgy12345
2010年05月22日 21:14:15
40楼
感觉到混凝土中的含泥量太大,振捣也不到位
回复
andrewcao2008
2010年05月22日 22:07:41
41楼


这个强度达到5mpa就可以拆模的。我分析最大的可能是工人漏振比较严重,坍落度如果过大的话,不漏振的话表层肯定是很多浮浆,而且颜色会不一致。其次就是模板处理的也不好。