架空层剪力墙、柱进行拆模。质量惊人的差!整的兴师动众,让各路专家鉴定到底是什么原因使结构搞成的这个球样!——换了一家商混搅拌站,水泥也换了(听说是“天山”的。)导致砼表观颜色比原先的黑了许多,剪力墙、柱大面积蜂窝、多处漏筋!有多处出现类似“起皮”现象发生,很是难看!我真的感觉心疼!与以前发生类似质量事故一样的心疼。只不过,这次更为严重!目前分析的原因有以下几点:①混凝土质量不合格。可能是外加剂有误或砂中的含泥量太大或粉煤灰加入量太大。有砼工反映最后两辆罐车的商混质量不好,这正是拆模后质量不过关处所有的砼。②过早拆模。浇注砼时间:09-12-20晚23:00左右。拆卸对拉螺杆时间为:09-12-21早上08:00左右。拆模板时间:09-12-21 下午13:00左右。温度:15-28度。

 DSC00060.JPG DSC00060.JPG DSC00060.JPG DSC00059.JPG DSC00058.JPG DSC00058.JPG

DSC00060.JPG


DSC00059.JPG


DSC00058.JPG


DSC00057.JPG


DSC00056.JPG

免费打赏
duan220411078
2010年05月23日 21:17:49
42楼
1.钢筋铺设有点密而且排列不均匀,钢筋参差不齐。
2.混泥土振捣不密实 .
3.混你土质量缺陷,混泥土部分看起来没有浇注进去
4.模板上面没有防粘结剂。
5混泥土养护不到位.
6至于混泥土没有达到强度出现的这种情况我认为可能性蛮小。以上是我的个人意见仅供参考!

[ 本帖最后由 duan220411078 于 2010-5-23 21:26 编辑 ]
回复
yaoshichunqiu
2010年05月24日 00:55:24
43楼
瞅这颜色 混凝土质量有问题 混凝土打得也有问题 明显振捣不到位 最后那张图片顶面标高打得都不一致
回复
wwff04
2010年05月25日 10:18:08
44楼
我认为是4方面原因造成的:
1、混凝土本身质量有问题,有照片上看,好像有些离析了吧。彼此粘结力很差的,所以会有大面积脱落现象
2、施工有问题。振捣不密实,不到位,产生大量蜂窝。
3、模板可能周转次数太多了吧,表面可能有破损,另外,脱模剂涂刷可能不到位,所以会有大面积的麻面。

顺便小谈一下自己对拆模的意见,个人认为应该和早拆模关系不是很大的,早拆也不会产生上述的质量问题。
回复
universalman99
2010年05月27日 13:18:16
45楼
我觉得跟混凝土的工作性能有一定关系,从那个些钢筋裸露,应该跟这个有关,局部根本就没有混凝土嘛
另外振捣工作不到位也是一定的,出现蜂窝麻面等情况很大原因在此:)
回复
ximen2424
2010年05月27日 17:51:08
46楼
1、混凝土质量不行,估计是坍落度过大。
2、施工中振捣不到位。
3、拆模时间过早,才差不多24小时的时间就拆模了。
回复
wj8640a001
2010年05月27日 20:05:27
47楼
浇注完毕后3天折模,我们方案是这么写的。
回复
fz967511
2010年05月30日 08:30:54
48楼
拆模太早了,局部也有光面的,砼还没有强度就去松动螺栓,使砼局部受到振动,使砼脱落。侧模的拆除时混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
回复
w__xs
2010年05月30日 23:13:46
49楼
商品混凝土一般不会出问题,应该是没振捣或拆模过早,或模版未刷隔离剂。:lol
回复
yuyangeric
2010年06月04日 10:51:01
50楼
不错学习了
回复
lan1214
2010年06月04日 17:57:27
51楼
震捣肯定有问题,混泥土的配合比估计也有问题。