某五星级多功能大酒店空调设计
gaogang.lll
2009年12月29日 15:53:26
只看楼主

图纸简介: 本工程位于重庆市,该工程为一类高层建筑,是一座集旅馆、会议、餐饮、娱乐为一体的综合性酒店,地上十九层,地下二层,建筑高度79.7m,总建筑面积23149.29m ,负二层为库房、洗衣房设和员工厨房,负一层为车库、设备用房、员工餐厅及KTV包房,一层、二层、四层为餐厅,三层为宴会厅及会议室,五层为洗浴,六至十六层为酒店住宿,十七层至十八层为套房…… 附件名:200912291262073205815.rar

图纸简介:

本工程位于重庆市,该工程为一类高层建筑,是一座集旅馆、会议、餐饮、娱乐为一体的综合性酒店,地上十九层,地下二层,建筑高度79.7m,总建筑面积23149.29m ,负二层为库房、洗衣房设和员工厨房,负一层为车库、设备用房、员工餐厅及KTV包房,一层、二层、四层为餐厅,三层为宴会厅及会议室,五层为洗浴,六至十六层为酒店住宿,十七层至十八层为套房……



附件名:200912291262073205815.rar

文件大小:9722K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
guoguo.feng
2010年02月02日 10:38:47
12楼
我正好要详细学习这方面的内容,考过了注册但是还没有多少大项目的实战经验,希望能从这里学到更多的东西
回复
painer
2010年02月03日 13:38:19
13楼
多谢,学习了
回复
wzwzlh
2010年02月03日 14:50:00
14楼
看看你做的图纸怎么样
回复
wujianyi2010
2010年02月03日 20:14:56
15楼
谢谢楼主
回复
cnbbzz
2010年02月04日 08:43:14
16楼
图纸用鸿业绘制,说明、图例等太简单。地下室排风未见补风系统,厨房未见排风和送风系统,空调冷热源图纸未见,未见空调水系统图。
末端做法中,一层不同功能区域合用一个空调系统不妥。新风空调箱均采用走道吊顶安装不妥,噪音大。中餐厅采用风机盘管系统,室内风机盘管个数过多,影响装修。一般国际酒店管理公司要求室内风机盘管个数不能超过四个,否则要重新考虑系统。另外新风采用水平系统,属于中式酒店做法(此点只是说明区别,不无不妥)。
此图纸不能作为酒店设计参考标准。
回复
cnbbzz
2010年02月04日 08:43:50
17楼
偶下载后,看了一眼删除了。
回复
zhangrantong
2010年02月20日 16:08:16
18楼
看不到评论 不知打是怎样的
回复
lp02360318
2010年03月01日 08:25:41
19楼
厉害
回复
hanruofei
2010年03月04日 08:46:06
20楼
不错!
回复
fqy001
2010年03月05日 22:56:34
21楼
很全,很具体,谢谢!!!
回复

相关推荐

APP内打开