平常在设置应急照明时,如为三级负荷,就直接设一定量的双头应急灯(或内置应急电源条的荧光灯等),这样就保证了需要设置应急照明的要求,但问题是,因为只有一路电源进线,当该路电源没电时,应急灯在不需要应急或者说根本没人的时候,它照样还是亮了起来,可又没法人为去关掉,刚被业主这样给问住了,其实细想一、二级负荷在双电源的都没电的时候也会出现这样的情况,不知大家是如何看待这个问题的?大家议议,俺听听
平常在设置应急照明时,如为三级负荷,
就直接设一定量的双头应急灯(或内置应急电源条的荧光灯等),这样就保证了需要设置应急照明的要求,
但问题是,因为只有一路电源进线,当该路电源没电时,应急灯在不需要应急或
者说根本没人的时候,它照样还是亮了起来,可又没法人为去关掉,
刚被业主这样给问住了,
其实细想一、二级负荷在双电源的都没电的时候也会出现这样的情况,
不知大家是如何看待这个问题的?
大家议议,俺听听
先谢谢!
2楼
应急照明的定义就是:因正常照明电源失效而启用的照明.............................
回复
3楼
应急照明就是要求在停电的情况下必须点亮!应急灯此时是由蓄电池供电
回复
4楼
常态下处于充电状态 停电时放电点亮
回复
5楼
支持2、3、4楼!
“当该路电源没电时,应急灯在不需要应急或者说根本没人的时候,它照样还是亮了起来,可又没法人为去关掉,刚被业主这样给问住了,”如何回答?
所渭“应急”就是电源停电时的应急,不是有人就需要“应急”,没人就“不需要应急”!!!
回复
6楼
其实这个问题我在提出来之前也是犹猭过的,
但后来没想到审查师也是这么说
真是郁闷
不过听过前面几楼的肻定说法后,\r
我更明确了
谢谢了
回复
7楼
顶
回复
8楼
呵呵
这种情况加根应急电源充电线就OK了
即从相同回路的断路器前再加一个断路器
单独搞一根应急电源充电线接至应急灯具装置上
即使平时关掉了灯
他也不会亮
如果是停电
他就会亮
回复
9楼
8楼正解,借用“单独搞一根应急电源充电线接至应急灯具装置上”,目的就是让当没有回路没有停电时关掉开关应急灯不亮。
回复
10楼
控制线有没有接进去,关键问题
回复
11楼
1楼说的不明确,应急灯装在什么部位?如果是疏散楼梯的话,不论供电线路是否有电都应当是亮的。要是放置在其它部位则有可能在供电正常的情况下是不亮的,但是要有普通照明且应急照明不接在消防专用供电线路上。一般灯具上有一根控制线。应急照明的线路原则上是不能断电的,现在消防要求应急照明的的供电线路为双电源或EPS电源。
回复