平常在设置应急照明时,如为三级负荷,就直接设一定量的双头应急灯(或内置应急电源条的荧光灯等),这样就保证了需要设置应急照明的要求,但问题是,因为只有一路电源进线,当该路电源没电时,应急灯在不需要应急或者说根本没人的时候,它照样还是亮了起来,可又没法人为去关掉,刚被业主这样给问住了,其实细想一、二级负荷在双电源的都没电的时候也会出现这样的情况,不知大家是如何看待这个问题的?大家议议,俺听听

平常在设置应急照明时,如为三级负荷,
就直接设一定量的双头应急灯(或内置应急电源条的荧光灯等),这样就保证了需要设置应急照明的要求,
但问题是,因为只有一路电源进线,当该路电源没电时,应急灯在不需要应急或
者说根本没人的时候,它照样还是亮了起来,可又没法人为去关掉,
刚被业主这样给问住了,
其实细想一、二级负荷在双电源的都没电的时候也会出现这样的情况,
不知大家是如何看待这个问题的?
大家议议,俺听听
先谢谢!
免费打赏
liuhinly
2010年01月06日 10:26:24
12楼
规范规定的照明应急灯信号线应为专用回路,如果采用普通照明的回路就会产生这种情况,可另从总箱接一条单独的回路供所有应急灯。。
回复
piccdie
2010年01月06日 14:58:40
13楼
应急照明灯具分两线制和三线制,两线制的应急照明灯具不可控,只要是停电就亮。应该用三线制的灯具,一般的应急灯具样本上都会对这两种灯具有介绍的,要分场合用对才行。
回复
zhuangxiaowen
2010年01月07日 17:23:22
14楼
业主和审查都是一群彪子!!
回复
lingyan16
2010年01月10日 12:45:39
15楼
普通带蓄电池的应急灯是停电应急灯,
应该采用双电源应急照明箱(引出强制点亮线)+单联双控开关、QLS智能照明开关+普通照明灯。SZQDT.COM
回复
georn1095
2010年01月12日 15:47:07
16楼
省钱最简单的办法就是灯具带蓄电池,平时蓄电池处于浮充状态,当停电时,蓄电池放电,灯点亮;如果是大一点的项目,可能会用EPS,当停电时,EPS整体提供电源点亮应急照明灯
回复
ccm9810204
2010年01月16日 11:25:05
17楼
关键是双电源在不可预见的情况下也可能断电
大家觉得了
回复
转行中
2010年01月17日 13:38:13
18楼
顶下8楼。
回复
zjh510040501
2010年03月21日 19:33:07
19楼
呵呵 我们是专门搞EPS应急电源的 以后有相关的问题就直接联系QQ512258010愿意为大家解决疑难杂症:)