应急照明没电就开了,如何处理
ccm9810204
ccm9810204 Lv.4
2009年12月30日 09:05:21
来自于照明工程
只看楼主

平常在设置应急照明时,如为三级负荷,就直接设一定量的双头应急灯(或内置应急电源条的荧光灯等),这样就保证了需要设置应急照明的要求,但问题是,因为只有一路电源进线,当该路电源没电时,应急灯在不需要应急或者说根本没人的时候,它照样还是亮了起来,可又没法人为去关掉,刚被业主这样给问住了,其实细想一、二级负荷在双电源的都没电的时候也会出现这样的情况,不知大家是如何看待这个问题的?大家议议,俺听听

平常在设置应急照明时,如为三级负荷,
就直接设一定量的双头应急灯(或内置应急电源条的荧光灯等),这样就保证了需要设置应急照明的要求,
但问题是,因为只有一路电源进线,当该路电源没电时,应急灯在不需要应急或
者说根本没人的时候,它照样还是亮了起来,可又没法人为去关掉,
刚被业主这样给问住了,
其实细想一、二级负荷在双电源的都没电的时候也会出现这样的情况,
不知大家是如何看待这个问题的?
大家议议,俺听听
先谢谢!
免费打赏
mousemimi1
2010年03月25日 15:49:26
22楼
应急灯的控制应该和其他负荷分开吧,最好从总配电箱设一单独回路给所有应急灯供电;
回复
qoqodu
2010年03月29日 22:54:06
23楼
充电线与回路相线分开设置
回复
金陵小帅
2010年03月30日 10:47:06
24楼
同意八楼的意见!
回复
conquerlk
2010年04月07日 18:57:17
25楼
应急照明的定义就是:因正常照明电源失效而启用的照明