GB 50217-94,P24,5.1.3(2)1KV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。——这个强电控制和信号电缆 与 弱电的有哪个区别。另有一问,如果220V的一条电缆(2x1.5,带6A电流),不带屏蔽,如果与都带屏蔽的控制电缆放在同一桥架上,是否可取?,[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-12-30 15:56 编辑 ]
GB 50217-94,P24,5.1.3(2)1KV及以下电力电缆也可与
强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
——这个强电控制和信号电缆 与 弱电的有哪个区别。
另有一问,如果220V的一条电缆(2x1.5,带6A电流),不带屏蔽,如果与都带屏蔽的控制电缆放在同一桥架上,是否可取?,
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2009-12-30 15:56 编辑 ]
2楼
是不是强电控制的是220V的,弱电的24V
回复
3楼
僅提供美方(我們這裡延用的)用法~
一般控制 AC110V/120V/220V DC125V/110V
信號 AC24/32/48V DC-5~+5V 4~20mA
弱電 50V(含)以下
一般帶屏蔽就不怕電磁干擾(EMC)
所以允許"220V的一条电缆,不带屏蔽,与都带屏蔽的控制电缆放在同一桥架上"
以上僅供參考~
至於GB國標是否還有要求~
靜待高手解說~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
4楼
谢谢LS台湾同胞:lol
回复
5楼
电力工程电缆设计规范
GB 50217-2007
5. 1. 3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
回复
6楼
楼上的意思是 尽量按电压等级分层敷设, 如果空间不够的话,35kV以下的相邻电压级也能敷设在一起。1kV以下的强弱电也能敷设在一起。。。。。。
桥架怎么分层,是不是用挡板分区呢?
回复
7楼
桥架可用隔离板隔开,或者控制电缆桥架与电力电缆桥架分开,控制电缆桥架在上
回复
8楼
1kV以下的强弱电也能敷设在一起。。。。。。
这个不知道能不能在一起,或许有些影响吧
回复
9楼
请问, 为何要控制电缆的桥架在电力电缆桥架的上方呢?
回复
10楼
我现场看到是这样做的,可能同GB 50217-2007 5. 1. 3第一条吧,希望高手来确认一下:)或许是为了美观。。。。控制电缆桥架小:L
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2009-12-30 17:15 编辑 ]
回复
11楼
按GB 50217-2007 5. 1. 3第一条 ,应该是电压高的在上面,电压低的在下面。。
但是35kV电压等级以上就反过来了, 高压在下面 ,低压在上。。。。。。。。
探讨探讨,我也是今天看到这规范。学习了。。。。:D
回复