请教大家:小区配电系统不定时偷停 间隔2、3秒?
shemale
shemale Lv.2
2009年12月31日 09:22:56
只看楼主

这组主要负载是10部电梯,200盏路灯(每盏15W)以及几套门岗监控器材,保安室电暖气问题是连续几天出现 不定时断电,中间间隔2~3秒的样子,在半小时左右的时间里出现20~30次;之后正常,出问题的时间有时是在早上有时是在夜里不确定,按说夜里不是用电高峰期,小区前端进线电业局检查了说正常,想请大家帮忙分析一下问题可能出不哪里? 谢谢!:time:

这组主要负载是10部电梯,200盏路灯(每盏15W)以及几套门岗监控器材,保安室电暖气

问题是连续几天出现 不定时断电,中间间隔2~3秒的样子,在半小时左右的时间里出现20~30次;之后正常,出问题的时间有时是在早上有时是在夜里不确定,按说夜里不是用电高峰期,小区前端进线电业局检查了说正常,想请大家帮忙分析一下问题可能出不哪里? 谢谢!:time:
免费打赏
mlwywl
2009年12月31日 09:30:01
2楼
好问题,:victory: 期待高手回答
回复
iori_sam
2009年12月31日 09:38:40
3楼
是否考虑人为因素。
回复
gdx8785
2009年12月31日 09:48:17
4楼
"在半小时左右的时间里出现20~30次",平均约1分钟一次?不定时断电后是人工恢复还是自动恢复?
回复
lingxuct
2009年12月31日 09:57:04
5楼
“不定时断电,中间间隔2~3秒的样子,在半小时左右的时间里出现20~30次”

这应该是接触不良的现象,不是开关跳闸,开关跳了不会自动合闸。

建议楼主,对发生过以上现象的“电源变压器”(很有可能是油变)停电检修,重点检查“分接开关”和“出线套管”。
回复
shemale
2009年12月31日 10:21:02
6楼
"在半小时左右的时间里出现20~30次",平均约1分钟一次?不定时断电后是人工恢复还是自动恢复?

大约是20 30次 不确定 也许没这么频繁 断电后是自动恢复

————————————————————————————————————

“不定时断电,中间间隔2~3秒的样子,在半小时左右的时间里出现20~30次”

这应该是接触不良的现象,不是开关跳闸,开关跳了不会自动合闸。

建议楼主,对发生过以上现象的“电源变压器”(很有可能是油变)停电检修,重点检查“分接开关”和“出线套管”。


也考虑过是接解不良 可检查几次都没结果 另外了也没看到有火花、烧焦、糊味等现象
这方面本人不是很在行(我是搞弱电的) 还要请大家多多帮忙!
回复
shemale
2009年12月31日 10:22:14
7楼
:handshake 谢谢各位 不胜感激! 继续

[ 本帖最后由 shemale 于 2009-12-31 10:24 编辑 ]
回复
gdx8785
2009年12月31日 10:27:02
8楼
搞弱电的怎么管这事?
按5楼说的做,且需要正真的专业人员
回复
ccc.99
2009年12月31日 10:32:03
9楼
回复
lingxuct
2009年12月31日 10:38:17
10楼
如果是油(浸式)变压器,分接开关在变压器壳体内,不吊芯是没办法检查到的,套管接触不良往往也在内侧连接处,同样检查不到的。

还是把变压器吊芯检查吧。
回复
yzsldj123
2009年12月31日 10:39:12
11楼
这事情可能超出了物管的能力
回复