请教大家:小区配电系统不定时偷停 间隔2、3秒?
shemale
shemale Lv.2
2009年12月31日 09:22:56
只看楼主

这组主要负载是10部电梯,200盏路灯(每盏15W)以及几套门岗监控器材,保安室电暖气问题是连续几天出现 不定时断电,中间间隔2~3秒的样子,在半小时左右的时间里出现20~30次;之后正常,出问题的时间有时是在早上有时是在夜里不确定,按说夜里不是用电高峰期,小区前端进线电业局检查了说正常,想请大家帮忙分析一下问题可能出不哪里? 谢谢!:time:

这组主要负载是10部电梯,200盏路灯(每盏15W)以及几套门岗监控器材,保安室电暖气

问题是连续几天出现 不定时断电,中间间隔2~3秒的样子,在半小时左右的时间里出现20~30次;之后正常,出问题的时间有时是在早上有时是在夜里不确定,按说夜里不是用电高峰期,小区前端进线电业局检查了说正常,想请大家帮忙分析一下问题可能出不哪里? 谢谢!:time:
免费打赏
鸭江绿水
2009年12月31日 20:24:42
12楼

可能吗?电流应该不小吧?难道没有失压保护吗?
回复
qbw4607
2009年12月31日 23:33:32
13楼
1,估计不大可能是分接开关或套管的接触问题。若是此类问题,不需20多次,几下就会造成故障扩大成为事故,且同时会出现电压剧烈波动,随之也无法正常运行。
2,建议楼主找有经验的电气人员把系统认真检查一次,特别注意查找总电源开关过负荷保护定值是否恰当,尤其目前不少保护使用电子元件,性能不稳定也是重要原因,可以更换一下试试。估计你们系统有自动重合或备自投设备,否则不应该多次次合闸。
3,查找此类随机故障需要经验和认真执着的精神。
回复
xia510231
2009年12月31日 23:35:42
14楼
楼上的分析问题总是往复杂的方面去想,我想问题反而是从简单的方面去想,小区用的变压器绝大多数都是干式变压器。我认为还是多检查一下后面的线路吧。
回复
老灰兔子
2010年01月01日 09:34:51
15楼
电压波动,时断时通,这是典型的供电线路有接触不良的现象。可以根据其表现去分析大该在那一位置。

如果整个供电网络都是这样的,通常在变压器高压进线以后至第一个开关屏之间的线路及设备中;如果仅某一相的供电线路才会这样的,那通常问题出在该相线路的有关的开关屏及线路上,同时不排除该相线路从变压器出来到用户之间的线路和控制电器(开关、断路器、接线头)。

我曾碰到过一起类似的故障:一个车间的大部分以接触器控制启动的机床,每天上班时都无法启动,测量各相电压(空载)正常,照明也正常。无意中发现只要启动一台用于磨车刀的小砂轮机(普通旋转开关控制),所有的设备都可以正常启动,而且可以使用到下午下班,仅是每天早上上班都要开一下砂轮机,好像砂轮机是这些设备的总开关一样。

通过分析,认为线路有接触不良的可能,于是在正常的时候,观察整个线路的所有连接处,检查有没有发热、打火花现象,最后发现是变压器的一相出线端子有点变色现象,与其它的三个端子有点区别。后来报请相关部门来检修,确认是该端子在内部的螺丝没上紧,或者在运行中因变压器振动较大而松动引起发热、时间一久就引起接触不良。

由于该相线路有接触不良,加上刚巧大多数机床启动控制线路的电源也是取用该相,通过砂轮机的直接启动,冲击电流使该端子打火临时接触上,给那些机床的启动电路供电。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-1-1 09:45 编辑 ]
回复
pxq_505
2010年01月01日 22:14:31
16楼
顶楼上的 说得非常的好
回复
lingxuct
2010年01月03日 10:45:04
17楼
建议版主给15楼加奖(20币)!
这种故障排除经验,是众多朋友所需要的。
回复
dllscd
2010年01月07日 16:27:25
18楼
顶15楼,讲的好!:)
回复
红苹果
2010年01月07日 16:36:13
19楼
:victory: :lol
有道理,值得推敲。。
回复
myzhj_85
2010年01月08日 12:21:06
20楼
15楼的大侠分析得相当不错,赞一个 :)
回复
geqq911
2010年01月08日 12:49:46
21楼
如果是油(浸式)变压器,分接开关在变压器壳体内,不吊芯是没办法检查到的,套管接触不良往往也在内侧连接处,同样检查不到的。

还是把变压器吊芯检查吧。
回复