消防电源的强切问题
qwrtui
qwrtui Lv.3
2009年12月31日 11:53:58
只看楼主

第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。 这条规范只是说切断生产、生活用时,保证消防用电。如果说我的生产设备非常重要,要求不能突然断电的话可不可以不切断?还有就在要电机应急电柜中的非消防用电要加分励脱扣器进行切断吗?

第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。
这条规范只是说切断生产、生活用时,保证消防用电。如果说我的生产设备非常重要,要求不能突然断电的话可不可以不切断?
还有就在要电机应急电柜中的非消防用电要加分励脱扣器进行切断吗?
免费打赏
gdx8785
2009年12月31日 12:25:51
2楼
都发生火灾了,火都烧到门口了,"生产设备非常重要"---------还如何生产?:lol
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年12月31日 12:31:52
3楼
这里的切断是指火灾使线路断电,而不是人为去切断。
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年12月31日 12:41:06
4楼
电机应急电柜中的非消防用电要加 失压脱扣器 进行切断吧?!
回复
qwrtui
2009年12月31日 14:18:00
5楼

不是要加分励脱装置由消防控制中心强行切断吗?
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年12月31日 14:52:34
6楼
这问题也不好回答,我更正下,火灾时,有的需自动切断,有的需人工切断。你可以参考下 http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=70099&extra=%3D1&ofid=0&highlight=&page=1
回复
gdx8785
2009年12月31日 19:58:03
7楼

非消防电源的切除就是这样
回复
xia510231
2009年12月31日 22:26:40
8楼
楼主的本意我算理解了。解读规范条文时真正的去理解,并不是把一些东西硬往条文里套。
我对这一条的理解是:
1、消防用电设备“应”采用单独的供电回路。这个“应”表示绝大部分,用概率来说吧就是99%
2、并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电。这儿并没有说当发生火灾时一定要切断全部生产、生活用电,还有一
点就是当生产、生活切断时还要保证消防设备的用电。这是突出消防的重要性;
回复
gdx8785
2010年01月01日 00:25:29
9楼
呵呵,规范用词需要看其"范用词说明"

1 执行本规范条文时,要求严格程度的用词,说明如下,以便在执行中区别对待。
1) 表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”;
反面词采用“不宜”;
表示允许有选择,在一定条件下可以这样做的词采用“可”。
回复
gdx8785
2010年01月01日 00:26:29
10楼
自以为是显然是不可取的
回复
qwrtui
2010年01月01日 15:06:59
11楼
谢谢你的解读!!
回复