看见很多楼群盘内住宅户用配电箱安装高度均为认底边距地1。8米,电表箱安装高度底边距地不足1米,不知道规范是如何规定的?
看见很多楼群盘内住宅户用配电箱安装高度均为认底边距地1。8米,电表箱安装高度底边距地不足1米,不知道规范是如何规定的?
12楼
《GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》上有规定的
回复
13楼
查一下安装验收规范就好了
回复
14楼
:配电盘暗装时,底口距地面1.4米,明装时距地面1.2米.明装电能表板底口距地面不小于1.8米.仅供参考
回复
15楼
那么住宅楼户内照明开关箱的高度到底应该是多少??
回复
16楼
1.户内配电箱,高度,一般以居中1.5m为宜,一旦出现双层的PZ30箱,或者三相户内配电箱,这个高度都比较适宜操作.即便是普通的控制箱,设置为中心距地1.5m也是一个很不错的安装标高,实用性很强.
2.集中计量表箱,宜底边距地1.0m,这样儿常用的6,9,12表箱的查表高度控制在最高1.7m视平线上,适应不同身高的人员,抄表,读表操作.
-----------
本人极不理解为何电气设计人员,动辙以规范,措施为依据,而不以实际的应用为前提,到底是混日子不担责任重要,还是按实际需求和使用安全,便利为主做工程适应性设计重要.如果真的是前者重要,那编规范做措施的高人,就真的该死了!
回复
17楼
和六楼一样1.3
回复
18楼
GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
6.2.8 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
1 位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整;
2 箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;
3 箱(盘)不采用可燃材料制作;
4 箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m.
回复
19楼
住宅建筑电气设计规范
JGJ 242—2011
8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。
回复
20楼
JGJ-242-2011 3.3.6-4 电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为1. 5m,'
明装箱底距地宜为1. 8m; 安装在电气竖井内的电能表箱宜明装,
箱的上沿距地不宜高于2.0m.
电能表箱安装在人行通道等公共场所时,暗装距地
1. 5m 是为了避免儿童触摸,明装箱距地1. 8m 是为了减少行人
磕碰。电气竖井内明装箱上沿距地2.0m 是为了管理维修方便。
回复
21楼
JGJ 242-2011 8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜
暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高
度不应低于1. 6m 。家居配电箱底距地不低于1. 6m 是为了检修、维护方便。
家居配电箱因为出线回路多又增加了自恢复式过、欠电压保护电
器,单排箱体可能满足不了使用要求。如果改成双排,家居配电
箱底距地1. 8m ,位置偏高不好操作。建议单排家居配电箱暗装
时箱底距地宜为1. 8m ,双排家居配电箱暗装时箱底距地宜为
1. 6m; 家居配电箱明装时箱底距地应为1. 8m。
回复