单位新铺一根电缆为3*70+2*35,不知道允许的功率应该是多少?
单位新铺一根电缆为3*70+2*35,不知道允许的功率应该是多少?
2楼
另外再提问一下,应该配多大的空气开关呢?
回复
3楼
忘记说明一个问题了,该电缆距箱式变压器的距离约30米,该电缆的长度在60米左右
回复
4楼
无人说明?自己先顶一下,免地沉了
回复
5楼
查:<
<建筑电气常用数据>
>04DX101-1
建筑电气常用数据>
回复
6楼
有人可以直接把答案告诉我吗?
回复
7楼
VV的空气中104A,YJV的空气中141A。
如果不会算,那就是S=0.38X1.732X104=68.45KVA
或S=0.38X1.732X141=92.80KVA
120A开关或180A
我搞错了,上面数据是35平方的!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-31 15:55 编辑 ]
回复
8楼
谢谢
回复
9楼
查表得YJV22 3*70+2*35的在空气中的载流量为229A,
负荷P=1.732*380*229*0.8=120.6KW。
开关可选用250A的
回复
10楼
上面搞错了,70的VV是165A,YJV是218A
回复
11楼
楼主选用敷设方式是铠装铜芯低压电力电缆直埋,载流是225A
负荷P=1.732*380*225*0.8=118.5KW
开关选用160A的开关就行
回复