漏电跳闸问题
penglongying
2005年07月19日 14:48:15
只看楼主

一漏电断路器后接一接触器,漏电断路器和接触器的型号规格选择没有问题,控制线路也没有问题,但为什么一工作.漏电就会跳呢?

一漏电断路器后接一接触器,漏电断路器和接触器的型号规格选择没有问题,控制线路也没有问题,但为什么一工作.漏电就会跳呢?
免费打赏
duanjiantcl
2007年03月14日 10:18:57
2楼
没听说漏电跳不跳是和你的接触器使用型号有牵连的.说说你的负载和详细的线路啊
回复
老灰兔子
2007年03月14日 22:43:07
3楼
你的控制电路可能要使用零线(220V),而你的漏电断路器可能使用了三极型的漏电断路器(三相380V),所以你一启动,漏电断路器就跳闸.
回复
xienxuelanghu
2007年03月15日 09:31:39
4楼
我同意楼上的,漏电断路器,一测控制回路时,因没有测零线的,最后,电流不为0,就跳拉---哈,我说不明白
回复