一层层高3.9m 二层3.8m为什么底层不如二层配筋大呢?四层框架结构一层柱配筋就比二三四层的大。困惑!都是用PKPM出的结果,有没有大侠给指点一下啊
一层层高3.9m 二层3.8m
为什么底层不如二层配筋大呢?
四层框架结构一层柱配筋就比二三四层的大。
困惑!都是用PKPM出的结果,有没有大侠给指点一下啊
2楼
顶层有没有抽柱?
回复
3楼
你看下二层这根柱子的弯矩和轴力,在大致算下初始偏心距,再加上附加偏心据,最后得出是否大小偏压,再结合楼上这位大哥说的,判断下有没道理!
回复
4楼
一般都是这样!
顶层框架柱顶部的弯矩比下面的大一些,
相应的顶层柱配筋下一层大。
你查一查内力图就明白了。
不过施工单位、建设单位经常问这一点.
回复
5楼
顶层柱的轴力要比底层小,可能已成为大偏心受压柱。
回复
6楼
没有看到你的结构图,不好判断。可能是你的房子不规则吧,扭转周期较大。还是从抗震设计上考虑吧。
回复
7楼
这种情况多半是顶层柱是大偏心受压,比如说一根跨度很大,受荷面积也比较大的梁搭在边柱上,梁端的弯矩只有靠柱子来平衡,所以柱配筋会很大.
至于四层的情况,有可能是因为底层柱轴压比较大,当轴压比达到一定程度后,柱的配筋会急剧增加.
回复
8楼
我也觉得应该是大偏压了,这种情况下往往配筋较多:)
回复
9楼
跨度越大,这种情况越明显,用单榀框架的内力分析就很好理解。
回复
10楼
跨度越大,这种情况越明显,用单榀框架的内力分析就很好理解。
你的这个问题是边柱吧。
回复
11楼
这个情况很正常的,经常遇见的,应该是边柱吧,估计是出现大偏心了
回复