一层层高3.9m 二层3.8m为什么底层不如二层配筋大呢?四层框架结构一层柱配筋就比二三四层的大。困惑!都是用PKPM出的结果,有没有大侠给指点一下啊
一层层高3.9m 二层3.8m
为什么底层不如二层配筋大呢?
四层框架结构一层柱配筋就比二三四层的大。
困惑!都是用PKPM出的结果,有没有大侠给指点一下啊
12楼
感谢楼上的各位,刚好遇到这个问题,大家都说是大偏心,
回复
13楼
那我问下施工图的钢筋是下面的改成和上层柱配筋一样,还是改小柱配筋的级差然后插筋呢
回复
14楼
柱子大偏心和小偏心相比,构件能更好的发挥抗震性能,建议采用你的第二个建议
回复
15楼
把模型发上来大家给看看不好吗?这样分析起来也可以有的放矢
回复
16楼
经常是这样的
回复
17楼
常见问题,小偏压变大偏压啦
回复
18楼
长见识了~
谢谢各位高手得探讨~
:time: :time: ~
回复
19楼
这种情况多半是顶层柱是大偏心受压,比如说一根跨度很大,受荷面积也比较大的梁搭在边柱上,梁端的弯矩只有靠柱子来平衡,所以柱配筋会很大.
至于四层的情况,有可能是因为底层柱轴压比较大,当轴压比达到一定程度后,柱的配筋会急剧增加.
回复