如果是采用蒸汽为热媒,二次水热网为70~50,怎么选项换热器好,一般样本都是出水为95~70,是根据实际70~50计算好,还是要采用混水呢,计算应参考什么资料好呢,请高手讲解[ 本帖最后由 lnhldwlh 于 2010-1-3 19:01 编辑 ]
如果是采用蒸汽为热媒,二次水热网为70~50,怎么选项换热器好,一般样本都是出水为95~70,是根据实际70~50计算好,还是要采用混水呢,计算应参考什么资料好呢,请高手讲解
[
本帖最后由 lnhldwlh 于 2010-1-3 19:01 编辑 ]
2楼
设备厂家有专门的软件,你把一二次参数标清,热负荷等提供给相关厂家,让他们给你一个对应的选型结果表
回复
3楼
我在学校的供热工程的课本上看到一个汽水换热器的例题,我们设计的如果有那上面所提的资料是可以算的,为什么现在都要依靠设备厂家算呀,即使有新技术采用,可是最基本的我们自己应该有了解吧
回复
4楼
如果不是实际工程,按照书本上的计算,做到理解计算原理,
实际工程,以有信用,实力的专业换热厂家作为重要参考
回复
5楼
求
<全国通用建筑标准设计图集采暖通风设计选用手册>
,也可以告诉我在哪可能买到.
全国通用建筑标准设计图集采暖通风设计选用手册>
回复
6楼
换热器有汽水换热器和水水换热器。
你的一次热媒为蒸汽,应该用汽水换热器。找个设备厂家,把你的一次热媒温度、二次要求温度、一次和二次压力提供给厂家,厂家会给你配合适的换热器的。
回复
7楼
很不错,学到很多,谢谢大家
回复
8楼
换热器的选取我建议还是把一次和二次侧的供回水温度要求给一个好的厂家,然后要他们帮你选换热器比较好,因为换热设备里面有个系数问题,这样厂家根据设备情况定比较准确。
回复
9楼
谢谢了 学习中
回复