变压器的运行率一般是多少?
mingsy001
mingsy001 Lv.4
2005年07月19日 15:48:46
来自于变压器
只看楼主

干式变压器的运行效率一般是多少?即变压器负荷最好运行在多少左右最佳?有没有相关规范或规程?

干式变压器的运行效率一般是多少?即变压器负荷最好运行在多少左右最佳?有没有相关规范或规程?
免费打赏
zhibeikederuoyan
2005年07月19日 16:09:24
2楼
一般运行在60%到80%之间比较好
回复
wyg306
2005年07月19日 16:24:47
3楼
根据2003全国民用建筑工程设计技术措施3.4.1第5条变压器负荷率一般取70%~85%
回复
ruoranmasm
2005年07月19日 21:54:31
4楼
按75%就可以了。
回复
gxzg
2005年07月19日 23:19:26
5楼
按理计算只有50%至60%
回复
mingsy001
2005年07月20日 08:53:41
6楼
wyg306:
1.老大,是干式变压器吧!
2.短时可允许负载是多少?时间多长?
3.有没有《全国民用建筑工程设计技术措施》?或哪里可下载?
4.谢谢以上各位的热情解答!
回复
wyg306
2005年07月20日 09:02:42
7楼
你不就问的干变吗?干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。
回复
mingsy001
2005年07月21日 08:47:18
8楼
谢谢楼上!
回复
aeplayer
2005年07月26日 17:24:39
9楼
一般平均负荷率宜采用60%~70%。
回复
crazyboy
2005年07月26日 18:17:16
10楼
低压有母联,完全互为备用,就是60%左右;不互为完全备用,一台故障,切除部分负荷后合上母联开关的话,就可以高些,70%到80%以上,90%以下
回复

相关推荐

APP内打开