关于PT的变比
moneyhao
moneyhao Lv.2
2010年01月01日 22:49:50
来自于继电保护
只看楼主

PT的VV及YY接线方式下,两种方式的PT变比是否一样?

PT的VV及YY接线方式下,两种方式的PT变比是否一样?
免费打赏
zx14xiong
2010年01月06日 20:33:38
12楼
二次侧线电压规定为100V,采用YY接,单台PT测的相电压,所以二次侧是100/√3
回复
pingchaochun
2010年01月06日 20:39:45
13楼
应该说是一样的。
回复
dqzdhyl
2010年01月07日 10:39:45
14楼
变比一样
回复
wjr1999
2010年01月07日 12:15:53
15楼
学习学习
回复
andy_2009
2010年01月09日 15:59:17
16楼
:handshake :handshake :handshake
学习了
回复
ycl2010
2010年01月09日 18:19:50
17楼
学校学习
回复
wj_lyq0615
2010年01月11日 16:30:12
18楼
三楼的说的不是很全面,我来补充下,如果是Y/Y/△的话电压互感器变比为10/√3/0.1/√3/0.1/3

如果是单纯的Y/Y接法10/0.1就OK。
回复
my0228
2010年01月12日 12:39:33
19楼


楼上的兄弟说的也不够全面。我个人觉得:
1.中性点有效接地系统:Y/Y/△的话电压互感器变比为110/√3/0.1/√3/0.1
2.中性点非有效接地系统:Y/Y/△的话电压互感器变比为10/√3/0.1/√3/0.1/3

△应该是开口三角形接线,即是零序电压
回复
westcott1
2010年01月15日 11:06:07
20楼
如果是Y/Y/△的话电压互感器变比为10/√3/0.1/√3/0.1/3
:victory:
回复
lmoony8
2010年01月16日 09:47:55
21楼
如果是Y/Y/△的话电压互感器变比为10/√3/0.1/√3/0.1/3
回复

相关推荐