各位同行!我朋友在建一块占地面积112.5平方(宽9M,进深12.5M),准备建7层,框架结构,天然基础.基础埋深3M,持力层为粘土砂粒层,承台为3.5*3*2M,地梁尺寸550*450MM,框架柱尺寸为550*550(房子四角各设一条柱,进深中部两边亦各高一条柱). 房子的左右两边都是其它家一块地皮紧贴,其中左边到我朋友家的这块地皮距离还有1M宽,右边的是跟我朋友这家紧贴一起,同一面山墙.承台必须在这块地皮的范围内,这样的话,上面的柱是偏心的,柱外边与承台外边是同一平面,偏心太多了,怕结构上有问题,我把图纸上传到附件,请教各位朋友能否指点建议,非常感谢!

各位同行!我朋友在建一块占地面积112.5平方(宽9M,进深12.5M),准备建7层,框架结构,天然基础.基础埋深3M,持力层为粘土砂粒层,承台为3.5*3*2M,地梁尺寸550*450MM,框架柱尺寸为550*550(房子四角各设一条柱,进深中部两边亦各高一条柱).
房子的左右两边都是其它家一块地皮紧贴,其中左边到我朋友家的这块地皮距离还有1M宽,右边的是跟我朋友这家紧贴一起,同一面山墙.承台必须在这块地皮的范围内,这样的话,上面的柱是偏心的,柱外边与承台外边是同一平面,偏心太多了,怕结构上有问题,我把图纸上传到附件,请教各位朋友能否指点建议,非常感谢!
:kiss:

7层农民房.jpg

免费打赏
hztdf01
2010年01月03日 15:46:10
2楼
各位大侠!帮忙顶一下吧,帮忙参谋下,结构是否可行啊!谢谢了:( :( :( :( :(
回复
xalan
2010年01月04日 13:15:24
3楼
建议:
1,3轴改柱下条基,条基中心起短柱,再设梁挑上部结构柱;
当然1,3轴也可仍然用柱下独基,其他同上。
回复
yhard
2010年01月05日 12:14:23
4楼
“1,3轴也可仍然用柱下独基”不安全,应该A、C、E轴方向都用柱下联合基础!
回复