这可能是一个比较敏感的话题,尤其是在设计方所接触的开发商对此有严格要求时.诚然,经济合理的含钢量指标可以降低工程成本,使设计单位树立良好的市场形象、口碑、竞争力,但一味迎合开发商,盲目降低含钢量又会使建筑结构的安全可靠度大打折扣.所以,对于一种建筑结构类型,在一定的条件下,其经济合理的含钢量应该是一个比较稳定的数值.以5~7层砖混住宅为例,其经济合理的单位建筑面积含钢量是多少?我的设计经验是26~28Kg/m^2.
这可能是一个比较敏感的话题,尤其是在设计方所接触的开发商对此有严格要求时.诚然,经济合理的含钢量指标可以降低工程成本,使设计单位树立良好的市场形象、口碑、竞争力,但一味迎合开发商,盲目降低含钢量又会使建筑结构的安全可靠度大打折扣.所以,对于一种建筑结构类型,在一定的条件下,其经济合理的含钢量应该是一个比较稳定的数值.
以5~7层砖混住宅为例,其经济合理的单位建筑面积含钢量是多少?我的设计经验是26~28Kg/m^2.
是否经济合理,请各位结构师同行踊跃发表意见.
12楼
楼主总结的很好,的确是一篇很不错的专业文章,有参考价值,值得借鉴,支持楼主
回复
13楼
施工单位反馈:我们设计的住宅7层带半地下室含钢量22~23kg/m2;说一般都在32左右,六度区,场地类别为二类。
询问了有关预算人员,一般合理的应在24~28kg/m2之间。
回复
14楼
没有挑梁,可在22KG/M2,但实际上现在的砖混开间及洞口越开越大.都30KG/M2左右了.8度区。
回复
15楼
7度区,我见过一个高手做的砖混含钢量在18,牛人
回复
16楼
大家说的平方米含钢量是在楼地面都是全现浇的情况下么?如果是预应力空心板的楼地面,含钢量应该是多少,问下?
回复
17楼
楼主总结的很好,的确是一篇很不错的专业文章,有参考价值,值得借鉴,支持楼主
回复
18楼
洛阳砖混15Kg很容易