我现在要配置一个现场的临时电,大概有四万多个平方(350*120),大致上平均分为四块一万多平方的区域,中间无隔墙,是个整体打通的大洁净室。所有的负载并不多,无非是手枪钻,小切割机,小太阳照明,可能会有几台焊机(吊顶上可能需要做钢结构,还未最终决定),所做的工作是加吊顶,竖墙板什莫的。大概会有200个工人同时工作。我计划在整个空间里居中平均分布18 个63A的小配电柜,(老板要求各个角落接线都比较方便,所以用得比较多,因为空间太大了,基本上各个方向上五十米左右都保证有一个),但是配电柜的上级我吃不准了,基本确定用160A的柜子,这样我就遇到了..............................................................................................一:那我到底是分几路160出去比较保险呢,如果用2路,那每路160要拖9个63A,会不会太多了?如果分三路,那也太浪费电缆了,我想到个办法,就是再来个300A的总开关,就近直接带一部分63A柜子,然后再拖两路160A出去,每路带6个其余的63A柜子,各位老大认为那种可行呢...还是有更科学实惠的方法??
二:我特别吃不准我的各级柜子间到底用多大口径的电缆,我观察了我手头的一个现场的临时电,也是300A-160A-63A三级柜子,图纸上标明300A到160A之间用3*70mm的电缆,160到63A之间用3*50mm的电缆,可是好像现场上实际是300A到160用的50mm的电缆,160到63之间却多用25mm的电缆,那会不会太小了阿,我真是纳闷,我很多柜子间的连线感觉要接近100米,如果用这样小的口径,如果回头把电缆烧了也太丢人了,可是如果真的用50mm的电缆来连那18个63A的柜子,开销应该会很大吧。我彻底惶恐了,从没做过设计,一直做现场调试来着,还请素有经验的老大们仔细解除我的困惑,或者干脆给我个更好的方案,小弟跪求了!!!
2楼
电缆配置(常规情况下,VV-):
40A/10平方;
50A/16平方;
63A/25平方;
80A/35平方;
100A/50平方;
125A、140A/70平方;
160、180A/95平方;
200、225A/120平方;
250A/150平方
315A/240平方
回复
3楼
你应该将每台负荷统计一下,究竟有多少台用电设备,按你说的电器设备大多是小容量,但不要小看太阳灯,如果是夜间照明要布置不少,得考虑布点,如果不是全面铺开,可以分段进行,这样只要考虑总电源线的长短,分支线按段的二侧够接就可以。电缆的规格要看你负荷统计的数据才能定。很粗浅供参考。
回复
4楼
谢谢二楼的大大,可是电缆比较长,就是说63A的柜子用25平方电缆,160A的柜子用50平方电缆可行了?因为通常也不可能用满容量。可是因为临时电的电缆必须要悬空拉,为了不影响施工,总是会弄得电缆很长,而且可能会采取开关上端串联几个63A柜子,不用考虑压降的吗?这个我就有点不明白。。。。
同时感谢三楼的大大,如果乐观估计,现场也就十几把手枪钻,几个小切割机,三四十个大的那种手推式的射灯什莫的。。。其实我真感觉是大材小用了。。。。当然也可能等吊顶上完了需要吊些荧光灯,或者几台焊机及一些想不到的小电器,我觉得我的配置应该足够了,不能像您说的那样分段配电,因为工程比较紧,所以全面铺开的。。其实是四百人分成两班二十四小时施工。。。我真不知道怎样计算负荷,实在不值得一算阿。。虽然我确实也不清楚怎莫算。。
还想请问诸位大大,焊机通常多大负荷阿。。。一个63A的开关能拖几台焊机阿。。???
回复
5楼
还有...今天又有一人问我...这么大面积才总共300A会不会太小啊...我彻底无语了..
马上就要开始动工了...还请各位老大不吝赐教啊...
回复
6楼
总的来说这里的回答已经比别的论坛多且专业了。。。但奇怪了。。。怎么一天都没有高人指点了呢。。大概我的问题比较幼稚。。呵呵。。
回复
7楼
没什么补充的了。按照3楼说的办,至少你自己要把设备容量和需要系数搞清楚;现在你一个数据都没有,空对空,谈P呀。。。
回复
8楼
主要你没提供数据无法帮你,你既然能定用63-160-300A空开,至少心中有个数,这些规格的空开能带多少容量,如果确实没有数,你应该老老实实去问施工单位,一台台统计,得出总容量(本来这里还有单相容量换算问题),再打个折扣(就是所说的需要系数或同时系数)保守点吧打个7-8折。一般手枪电钻一台0.25-0.5KW;电焊机30-40KVA;射灯0.5-1.5KW,你自己去统计吧。倒是提醒你,你所说的厂房是否是全厂钢构架厂房(即钢柱、钢梁、波纹钢板屋面、彩板),如果是,建议你向业主提出应该先将该厂房的接地网施工好,并检查钢柱与地网的连接完好,再施工屋面,避免万一一个点触电,波及屋面其他工作人员。另建议你的总电源电缆,不宜架空,宜埋地敷设较安全,分支是分散的用拖缆。仅供参考。
回复
9楼
被深刻的教训了,当然都非常中肯.平时总是在很多事上要去责问设计,等真轮到一点小事的时候就乱了手脚,才发现中间真的学问很多.不过我比较冤枉的是,我就只得到了这些信息,因为我基本上只需要给自己的公司供临时电就可以了,负责的现场经理就跟我说十几把手枪钻,几个小切割机,三四十个大的那种手推式的射灯什莫的,再问其他的,就说可能会有几台焊机,其他的应该没了,我还能说什么.....之所以用300A-160A-63A,因为我们上个项目这种柜子订做了很多在仓库收着.我想问的就是根据目前的资料我的配置,以及电缆的口径能不能行...谢谢
8楼的大大关于接地的说法很有道理.
回复
10楼
临时用电,一般按此口诀选线,铝线为:10平方以下按每平方5个电流计算,100平方以上按每平方2个电流计算,25平方按每平方4个电流计算,35平方按每平方3个电流计算,70和95平方按每平方2.5 个电流计算。铜线的选择按铝线大一个线号选择。一般的,三相电机为每千瓦2A,单相为每千瓦4.5A,自己算一算吧。