10KV馈线发生短路故障,母线电压降低,发生甩负荷的现象。哪位高人有解决的好办法?
10KV馈线发生短路故障,母线电压降低,发生甩负荷的现象。哪位高人有解决的好办法?
2楼
安装微机保护的线路保护。
回复
3楼
在馈线出口附近发生短路不但使母线电压降低,还有可能使进线跳闸。一般有如下方法:
①输出回路串接电抗器,可以起到限制短路电流、提高残压的作用。缺点是有能耗、占地面积大,有一种快速隔离器(开关)平时与其并联,短路时在2~5ms内开断,而后再用断路器把回路开断,解决了损耗问题;
②如有发电机并入,可以采取强励保护,短路时加大励磁电流,提高出口电压;
③在变压器回路、电动机回路、电容器回路使用负荷开关+熔断器组或接触器+熔断器组,由于熔断器的短路开断时间只有3~10ms(断路器要60~100ms,这已包括了保护装置的固有动作时间),在没有甩负荷时就已经切除故障,恢复母线电压;
④把电磁保持的接触器换成机械保持的接触器(可以有失压拖扣保护),也可以躲开底电压时间。
上述③条方法正式我们推广的方案。
[
本帖最后由 tudashi63 于 2010-1-4 20:27 编辑 ]
回复
4楼
学习当中
回复