发电机额定电流如何计算?
mingsy001
mingsy001 Lv.4
2005年07月20日 09:26:44
来自于电站工程
只看楼主

我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,..... 请问: 1.上述电流是如何计算的?电压值的多少? 2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算? 另: 1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机? 2.发电机并网运行之条件? 3.发电机负载需补偿时,最大可达多少0.8 OR 0.9以上?为什么?

我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,.....
请问:
1.上述电流是如何计算的?电压值的多少?
2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算?

另:
1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机?
2.发电机并网运行之条件?
3.发电机负载需补偿时,最大可达多少0.8 OR 0.9以上?为什么?
4.发电机之低压保护开关选择是否与低压配电线路相同?如不同,有何区别?
免费打赏
国永
2005年08月24日 11:47:09
12楼
柴油机的功率是按照发电机在功率因素0.8时设计的。负载增加了,柴油机的功率也要增加了是不是这个道理。但制造商应该方些余量,一般余量有多少,有那位知道?请教!谢谢!
回复
gaolao9711
2005年08月26日 17:58:54
13楼
发电机组与发电机并网找我,同市电并网找我,有难处也可以找我。
300KW应该是电子调速了,1500转对吗,电压你不担心,它有AVR电压调整板。正常是没有压降的。上面大家计算的电流方式是对的,如果你的负载功率因数大于0.8时不需要补偿,就是补偿了无功你同样也不会节约柴油,因为你是发电,不需要交无功电费。
发电机的备用功率是常用功率的1.1倍
有空一起聊聊
QQ107546711
gaolao9711@sina.com
回复
wyu1218
2005年10月02日 09:56:56
14楼
4楼的:
你好,我看了你的帖子,不知道你计算额定电流的公式为何行的通,
Ie=1.732×S/U=1.732×375/0.4=541A 再说了你再算一遍1.732×375/0.4=?我的答案是
等于1624A 请教
回复
超龄不惑驹
2005年10月02日 17:38:51
15楼

呵呵,公式Ie=1.732×S/U应该是写错了,但结果是对的。
回复
pc990504@co163
2005年10月02日 19:27:19
16楼
该是S/1.732U=Ie,呵呵,粗心了些,但是结果对的。
回复
lijing-007
2005年10月05日 01:23:49
17楼


发电机并网运行之条件:电压、相序、初相角,频率.
回复
lwh810707
2005年10月07日 12:25:24
18楼
13楼的,有可能300KW不是电调的,是电喷的,这个并机你会吗?
一般在柴油发电机组行业好象电流计算都比较简单
功率=1.732*400*电流*功率因数就好了,功率、电压是不变的,那你的电流就只和功率因数有关了,这个应该比较好理解吧。
回复
ztwlove5411
2006年03月25日 13:22:11
20楼
一般机组功率*1.804即可,也即使大家说的公式得来,你说的I=300*1.804=541.2A
回复
colourcat_3392
2006年05月07日 19:57:25
21楼
楼主怎么一下问那么多问题啊?
回复
gaolao9711
2007年01月10日 17:53:42
22楼