求助:10kV自投装置应取线路PT或母线PT
moneyhao
moneyhao Lv.2
2010年01月04日 17:42:11
来自于继电保护
只看楼主

有请各路高手赐教:10kV自投装置应取线路PT或母线PT,为什么?

有请各路高手赐教:10kV自投装置应取线路PT或母线PT,为什么?
免费打赏
hclaodg
2010年07月29日 22:33:44
12楼
看你怎么用了,如果用在两侧和用在母联可能就有不一样的取法
回复
woshiniyeee
2012年07月13日 15:11:23
13楼
对于35kV变电站的话,10kV备自投你说的应该就是母联备自投,因为主变低压侧一般都不存在备自投保护,所以就是取一段和二段的母线电压。对10kV开闭所而言,进线备投的话需采集母线电压和线路电压。判定母线无压和本侧线路有压,对侧无流,断路器跳开,备自投动作。母联备自投都是取母线电压作为有压无压判别。
回复
dlizhengang
2012年07月14日 10:28:24
14楼
取母线PT,进线开关跳闸,母线没电,线路还是有电的。
回复
htthcc
2012年07月16日 17:42:29
15楼
这主要看备自投装置的要求了,一般是线路和母线的PT都要。
回复

相关推荐

APP内打开