小女子有急事相求,请各位GGJJ帮帮忙,继保配置图的问题
sweet_life_
2010年01月04日 21:58:37
来自于继电保护
只看楼主

在继保配置图里面电流闭锁电压速断保护的 符号是什么啊?如果不方便贴图出来可以描述一下哈 谢谢了

在继保配置图里面
电流闭锁电压速断保护的 符号是什么啊?
如果不方便贴图出来可以描述一下哈 谢谢了
免费打赏
mengqiong1985
2010年01月09日 10:05:16
2楼
是小电流闭锁吧!
回复
chnp38
2010年01月13日 19:45:47
3楼
应该是电压闭锁电流速断保护吧
楼主是什么意思?
回复
lingxuct
2010年01月14日 08:36:19
4楼
电流、电压二个串联,综保可以在内部逻辑中设置(与)。
回复
gwbx11
2010年01月15日 08:43:44
5楼
新的保护功能不能在老的保护符号的里面全一一对应的找到,大概画一个差不多的,在图例的地方用文字说明就可以了。看图时都是对应图例看,没人仔细看符号的
回复
sunny2952
2010年01月19日 22:44:55
6楼
电压还有速断???一般是电压闭锁电流速断吧!有负序电压的闭锁电流的,也复合电压的闭锁的!
回复
roneky
2010年01月20日 15:17:29
7楼
??
回复
kv15
2010年01月31日 18:00:39
8楼
复合电压闭锁:有低电压闭锁和负序电压闭锁。
回复
tingquanshanren
2010年03月01日 18:24:48
9楼
小女子所说的电流闭锁电压保护是有的,但在电力局的大系统中不多,在工厂企业的供配电系统中会遇到。
可以用(U<<&I>)来表示。
在大企业的供电系统中,同一电压等级从总降站、到开闭所、再到车间变电所会有好几级的线路级联,但上下级的输电线路都很短,最上一级的出线出口短路和最下一级的线路末端短路,短路电流的变化不是很大,所以上、下级线路保护不好用动作电流整定值来配合,但是短路点不同,各级母线上的残压会有很大的不同,可以用低电压继电器来作主保护,整定各级的动作电压和延时来进行上下级的配合。为防止PT断线误动,用电流继电器作启动元件(或叫闭锁元件),这种保护就叫电流闭锁电压速断。它和电压闭锁的电流保护不同,测量元件和启动元件互换了功能。
回复
whf231
2010年05月17日 21:03:48
10楼
:victory:
回复
tianzhonghui86
2010年05月19日 15:25:27
11楼
不懂啊 学习学习 第一次接触 这个
回复

相关推荐