构造措施能够符合规范的要求,承载力验算不足的主要原因还是因为砂浆的强度。建议拆除吧,心有不忍,但是实在不知道该怎么加固……
构造措施能够符合规范的要求,承载力验算不足的主要原因还是因为砂浆的强度。
建议拆除吧,心有不忍,但是实在不知道该怎么加固……
12楼
原位轴压
回复
13楼
使用什么面层是有适用范围的,例如砂浆面层对原砂浆强度小于2.5的效果比较明显,对大于5的基本没有提高了就
当砂浆强度较高的时候推荐使用混凝土面层的
回复
14楼
做检测鉴定的,只需提出个大概意见就行、怎么样加固有设计院决定
回复
15楼
看你那砂浆低到什么程度咯,一般不是特低的话采用钢筋网砂浆面层加固就行。高于M2.5的没必要加固了,加固也提高不了多少,一般高于M2.5的计算还是能过的,已经修好的房子要求就别那么高了,计算能通过就行。
回复
16楼
我们最近做过大量的农村中小学鉴定及加固设计工作,这类问题碰到很多,砂浆强度不足主要导致抗震承载力及竖向承压两个方面的问题,钢筋网水泥砂浆抹灰主要解决的是抗震问题,规范上对其提高竖向抗压承载力没有明确和详细的说法,主要是套用组合砖砌体的计算公式进行计算和设计,但该分析方法存在较多问题,建议改为钢筋网喷射混凝土或现浇钢筋混凝土板墙,此方法対提高抗震承载力及竖向承压承载力均有明显效果。
钢筋网水泥砂浆,钢筋网喷射混凝土或现浇钢筋混凝土板墙,这样的加固费用太高了。不过我们的报告还是这么建议咯
回复
17楼
谢谢楼主了!望以后多交流!!
回复