《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.2.5 规定当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。画了个图,请各位看下,蓝色为接地线反穿过零序CT后接地,绿色为不反穿就接地了。正常运行情况下,为了消除正常对地电容电流影响,似乎应该反穿零序CT接地,但变压器10KV侧中性点经消弧线圈接地,正常电容电流应该很小,两种接法的差别应该不大。
当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
画了个图,请各位看下,蓝色为接地线反穿过零序CT后接地,绿色为不反穿就接地了。
正常运行情况下,为了消除正常对地电容电流影响,似乎应该反穿零序CT接地,但变压器10KV侧中性点经消弧线圈接地,正常电容电流应该很小,两种接法的差别应该不大。
单相接地时,请帮忙分析下有什么区别没有。。。。。
另外“由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘”,既然都已经接地了,怎么还要求对地绝缘啊,不解了。
请各位指导下